在PKPM中建环梁,每次建模分析的结果都不一样,因为荷载比较大,有时候出来的结果很离谱。这是3次建模,软件的梁的分析,第一次认为环梁和框梁是一道梁。第二次和第三次认为是2道梁。现在把最后一次建模的过程拿出来,请大家帮我分析一下,是哪里出错了,该怎么办。
在PKPM中建环梁,每次建模分析的结果都不一样,因为荷载比较大,有时候出来的结果很离谱。
这是3次建模,软件的梁的分析,第一次认为环梁和框梁是一道梁。第二次和第三次认为是2道梁。
现在把最后一次建模的过程拿出来,请大家帮我分析一下,是哪里出错了,该怎么办。
2楼
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 0
竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷1计算方式
风荷载计算信息: 计算普通风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
特殊荷载计算信息: 不计算
结构类别: 框架结构
裙房层数: MANNEX= 0
转换层所在层号: MCHANGE= 0
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00
墙元侧向节点信息: 内部节点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 否
采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法
结构所在地区 全国
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.30
地面粗糙程度: A 类
结构基本周期(秒): T1 = 0.26
体形变化分段数: MPART= 1
各段最高层号: NSTi = 1
各段体形系数: USi = 1.30
地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 3
地震烈度: NAF = 6.00
场地类别: KD = 2
设计地震分组: 一组
特征周期 TG = 0.35
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.04
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.00
框架的抗震等级: NF = 4
剪力墙的抗震等级: NW = 4
活荷质量折减系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 1.00
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
是否考虑偶然偏心: 否
是否考虑双向地震扭转效应: 否
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到1层
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 折算
------------柱,墙,基础活荷载折减系数-------------
计算截面以上的层数---------------折减系数
1 1.00
2---3 0.85
4---5 0.70
6---8 0.65
9---20 0.60
> 20 0.55
调整信息 ........................................
中梁刚度增大系数: BK = 2.00
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 0
0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 0
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00
九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0
剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0
配筋信息 ........................................
梁主筋强度 (N/mm2): IB = 300
柱主筋强度 (N/mm2): IC = 300
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 300
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 210
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 210
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 150.00
墙竖向筋分布最小配筋率 (%): RWV = 0.30
单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0
单独指定的墙竖向分布筋配筋率(%): RWV1 = 0.60
设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
是否考虑 P-Delt 效应: 否
柱配筋计算原则: 按单偏压计算
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85
梁保护层厚度 (mm): BCB = 30.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 30.00
是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 否
荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20
活载分项系数: CLIVE= 1.40
风荷载分项系数: CWIND= 1.40
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00
活荷载的组合系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合系数: CD_W = 0.60
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 1
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 6.00
*********************************************************
* 各层的质量、质心坐标信息 *
*********************************************************
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量
(m) (m) (t) (t)
1 1 3.132 2.500 6.000 43.8 4.1
活载产生的总质量 (t): 4.069
恒载产生的总质量 (t): 43.847
结构的总质量 (t): 47.916
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)
*********************************************************
* 各层构件数量、构件材料和层高 *
*********************************************************
层号 塔号 梁数 柱数 墙数 层高 累计高度
(混凝土) (混凝土) (混凝土) (m) (m)
1 1 12(25) 4(25) 0(25) 6.000 6.000
*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
1 1 21.42 21.4 128.5 21.42 21.4 128.5
===========================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
===========================================================================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 25.00 3.13 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00
===========================================================================
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)
===========================================================================
层号 塔号 单位面积质量 g
质量比 max(g/g[i-1],g/g[i+1])
1 1 1916.65 1.00
===========================================================================
计算信息
===========================================================================
Project File Name : 1
计算日期 : 2009.12. 2
开始时间 : 10:47:39
可用内存 : 1833.00MB
第一步: 计算每层刚度中心、自由度等信息
开始时间 : 10:47:39
第二步: 组装刚度矩阵并分解
开始时间 : 10:47:39
Calculate block information
刚度块总数: 1
自由度总数: 27
大约需要 2.1MB 硬盘空间
刚度组装:从 1 行到 27 行
第三步: 地震作用分析
开始时间 : 10:47:39
方法 1 (侧刚模型)
起始列 = 1 终止列 = 3
第四步: 计算位移
开始时间 : 10:47:39
形成地震荷载向量
形成风荷载向量
形成垂直荷载向量
Calculate Displacement
LDLT 回代:从 1 列到 10 列
写出位移文件
第五步: 计算杆件内力
开始时间 : 10:47:40
活载随机加载计算
计算杆件内力
结束日期 : 2009.12. 2
时间 : 10:47:40
总用时 : 0: 0: 1
===========================================================================
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 3.1320(m) Ystif= 2.5000(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 3.1320(m) Ymass= 2.5000(m) Gmass= 51.9858(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2500 Raty1= 1.2500 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.8402E+04(kN/m) RJY = 2.8402E+04(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
============================================================================
抗倾覆验算结果
============================================================================
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 1197.9 85.7 13.98 0.00
Y风荷载 1197.9 85.7 13.98 0.00
X 地 震 1197.9 76.7 15.63 0.00
Y 地 震 1197.9 76.7 15.63 0.00
============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.284E+05 0.284E+05 6.00 479. 355.65 355.65
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
1 1 0.1882E+03 0.1882E+03 1.00 1.00
回复
3楼
结果也没什么特别异常啊,跨度多少?手算复核一下
回复
4楼
荷载大了扭转很厉害。
我这道梁实际荷载超过100KN/m
回复