各位大侠请帮忙看下,相关疑问在附件中,谢谢各位,辛苦了!:handshake
各位大侠请帮忙看下,相关疑问在附件中,谢谢各位,辛苦了!:handshake
2楼
1 气压罐中的压力达到下限的时候,水泵启动,自动补气装置于水泵的出口相连,会有一部分气体同补水一同进入气压罐,保证气压罐中的气体体积恒定。因为自动补气装置有严格的流程,水不会通过补气装置流到外面,当然最关键的也就是个止回阀,因为任何复杂的事物都是由简单的单元构成。
2 你说那是个疏水器,我也同意,不知道这幅画面是从哪来的,全水系统为什么会加疏水器?难道蒸汽设备厂家和项目经理勾搭上了也说不定。如果那真是个疏水器,说实话我不明白。(我也见过这个标志表示水表)
3. 如果你的这个图纸是对的,我只能理解为他的意图是呀强制控制水泵进口处压力,当然,这很罕见,一般人不会这么设计,当水泵停运,就把安全阀下边的阀门给关上,让静压安全阀工作。也就是说,如果水泵扬程4.4公斤,进口压力3公斤,静压4公斤的情况下,动压安全阀压力上限设定3.2公斤,静压安全阀设定为4.2公斤。没办法,我只能这样想了。
4 额外说一点,第三张图上的供回水的流量都一致,令我很费解。
回复
3楼
顺便说一下,楼上qq;29498301
回复
4楼
您好!首先,谢谢您百忙之中抽出时间肯帮我答疑解惑十分感谢;其次,我会对您提出的(这个标志表示水表)加以确认,同时也希望您能不厌其烦的帮忙找一下相关的出处;再次,您能将您的第四条作进一步的阐述吗?:call:
回复
5楼
第四点有点错误,主要是第二张图的供回水方向,热网供回水都是向下流动的,流向可能有点矛盾了,
qq:29498301
回复
6楼
qq:787785331 希望您教教给排水 自古以来就是水暖不分家,现在又加上电了 关于您说的流向一致问题可能是由于资料年久失修吧 按常理来说不会出现这种问题的 :handshake
[
本帖最后由 jianhuan2009 于 2009-12-2 16:14 编辑 ]
回复