VRV系统要求室内机同一系统中的配电电源????
zhu2619802
zhu2619802 Lv.3
2005年07月06日 17:43:26
来自于中央空调
只看楼主

我想请教一下,这个所谓的“同一系统”是都必须是220V或380V,还是220V和380V可以混合,只要是同一电源即可!

我想请教一下,这个所谓的“同一系统”是都必须是220V或380V,还是220V和380V可以混合,只要是同一电源即可!
免费打赏
变风量顾问
2005年07月06日 17:54:37
2楼
有这个要求么?一拖多,室内机一般都是220的
回复
mobile_45
2005年07月07日 10:25:50
3楼
不是很明白楼主是什么意思?
室内机“同一系统”应该是所以的室内机用单独的配电
不能和照明电源线接到一起
有独立的空气开关
回复
zhu2619802
2005年08月10日 12:07:50
4楼
有阿 ,我们公司冷量比较大的 室内机就是要求结380V的电压。
”同一系统“就是必须是同以个主电源
回复
sgp7478
2005年08月10日 13:15:09
5楼
就是说在同一个系统内的所有室内机都必须共用一个电气开关,防止漏水产生,因为这种系统的室内机如有一台掉电是不会影响整个系统运行,这样虽然比大金要好,但是它有一个缺点就是,万一有台正在运行室内机突然掉电,此时这台室内机风扇或排水提长泵停止运行,但它的电磁阀并没有关,这样导致盘管上还有大量的水凝露,积水盘水量增加,后满出来,导致漏水。而大金vrv系统就没有这个要求了,因为它只要有一台内机有故障,整个系统就停机,就不存在这种现象。
回复
quandunhai001
2005年08月10日 17:07:16
6楼
兄弟,你连电气知识是一点不懂,你上学干什么去了,忽悠呀.
回复
张三
2005年08月10日 21:23:45
7楼
主要是为了避免不同电源导致的编码寻址问题。
回复
zhu2619802
2005年08月11日 11:12:02
8楼
哎!说来惭愧啊,上学时吊儿啷铛。不过现在通过大虾们这么一指点真是受益匪浅啊!
谢谢了!我会不断进步的
回复
sgp7478
2005年08月11日 11:19:38
9楼
8楼兄弟不要灰心,关键是有人自认为很懂,却不给你正面回答,其实每个人都是这样从不懂到懂,不懂就要问,不管他简单不简单,能学会就好,我们同时也希望各位大虾能真实的回答每一个问题。
回复
zhu2619802
2005年08月13日 19:20:30
10楼
谢谢了!能跟大虾交个朋友就好了,以后有什么问题就多请教你啦,到时不会怪我烦吧,我的QQ48257590
回复

相关推荐