消防电梯井集水池的设置问题——措施89页4.15.4的第二条说:消防电梯井集水池应设置在电梯临近处,但不应直接设在电梯井内。而高规上6.3.3.11条说:消防电梯的井底应设排水设施。这两条是否冲突???
消防电梯井集水池的设置问题——措施89页4.15.4的第二条说:消防电梯井集水池应设置在电梯临近处,但不应直接设在电梯井内。
而高规上6.3.3.11条说:消防电梯的井底应设排水设施。这两条是否冲突???
2楼
不冲突。
消防电梯集水坑是为了排除火灾时电梯井内的消防废水,集水坑设在电梯临近处,就是为了用管道将电梯井内的水排入集水坑。
这本身及时排水设施啊。
回复
3楼
同意,不过实在设在外面有困难,设在消防电梯底亦可,但深度要保证
回复
4楼
消防电梯井下水坑是为了收集火灾时电梯井内的消防废水,它的容积有限。设在电梯井临近的集水坑,容积可大一些,可以用管道将电梯井底内的水引入集水坑。在其内设排污泵(固定,移动均可),将水提升排出。也可将井底容积加大,在其内固定设排污泵,但是检修不便。
回复
5楼
上海的规范很明确,不要设置在井底,我个人认为放在井底是处于安全角度考虑的,我做的话都回在电梯井外设置一个集水坑的。
回复
6楼
消防电梯的"井底"应设排水设施与消防电梯井集水池应设置在电梯“临近处”冲突啊1!!
同意3楼的看法。
回复
7楼
有图吗?哪个高手有图的借小弟一看。我还是不太明白啊。
回复
8楼
从图纸里下载几个看一看就知道了,就这个网站里面有很多呀
回复
9楼
以下是引用gzh1982在2005-07-06 17:06:03.0发表的内容:
消防电梯井集水池的设置问题——措施89页4.15.4的第二条说:......电梯井内......quote]
我觉得,两者没有冲突。
技术措施指的是不能设置在电梯井内,而不是电梯井下。
如下图:
回复
10楼
都可以!有些高层住宅消防电梯下的集水井通过管道连至室外,在室外做潜污泵集水井的。高层公建就不用说了,规范就是这么规定,有两种做法的。请仔细查看规范!
回复
11楼
我就是按9楼作的
回复