PPR的性能指标,顶,看能用于采暖系统吗?
tosan223
tosan223 Lv.2
2005年07月06日 11:50:05
来自于采暖供热
只看楼主

表一 2000年欧洲热水系统用塑料管材品种 PEX管 PERT管 PP-R管 PB管 C-PVC管 总量总量(万吨) 2.8 1.6 0.5 0.4 0.04 5.34占有率(%) 52.4 30 9.4 7.5 0.7 100表二 各种塑料管材的热强度管材 PEX管 PERT管 PB管 PP-R管 PP-H管 PP-B管试验温度 110℃ 110℃ 110℃ 110℃ 110℃ 110℃

表一 2000年欧洲热水系统用塑料管材
品种 PEX管 PERT管 PP-R管 PB管 C-PVC管 总量
总量(万吨) 2.8 1.6 0.5 0.4 0.04 5.34
占有率(%) 52.4 30 9.4 7.5 0.7 100
表二 各种塑料管材的热强度
管材 PEX管 PERT管 PB管 PP-R管 PP-H管 PP-B管
试验温度 110℃ 110℃ 110℃ 110℃ 110℃ 110℃
试验时间 8760h 8760h 8760h 8760h 8760h 8760h
环应力 2.5MPa 1.9MPa 2.4MPa 1.9MPa 1.9MPa 1.4MPa
标准 ISO/DIS15875 DIN4721 ISO/DIS15876 ISO/DIS15874 ISO/DIS15874 ISO/DIS15874
表三 各种塑料管材110℃下试验压力
管材 PEX管 PB管 PERT管 PP-R管 PP-H管 PP-B管
试验温度 110℃ 110℃ 110℃ 110℃ 110℃ 110℃
试验时间 8760h 8760h 8760h 8760h 8760h 8760h
试验环应力 2.5MPa 2.4MPa 1.9MPa 1.9MPa 1.9MPa 1.4MPa
试验内压力 0.71MPa 0.68MPa 0.54MPa 0.54MPa 0.54MPa 0.4MPa
表五 热水地暖系统中塑料管材许用应力
管材 PEX管 PB管 PP-R管 PP-H管 PP-B管
许用应力 4.0MPa 5.46MPa 3.3MPa 3.2MPa 1.95Mpa
PEX管、DOWLeX2344E管和PB管(曲线拐点的左侧),这三种管材的曲线的斜率较小,因此可以说他们抗蠕变的能力是较好的。相比之下,PP-R、PP-B、PP-H和C-PVC的曲线斜率较大,抗蠕变的能力较弱。
热工具承插焊接适用于热塑性塑料管道的连接如PB管道、PP-R管道、PP-B管道。这种连接方法密封性能十分可靠,但对管材及连接件的要求是壁厚不低于2.MM,并且因焊接操作受人为影响很大,成功率比较低,2000年某地统计,PP-R管采用热工具承插焊接的焊口处渗漏率达22%,因此采用此法时,必须选择具有丰富经验的焊接工进行连接施工,所用焊接工具也必须选用温度和时间能够自动控制的,焊头表面还必须涂复有防粘层,鉴于我国实际情况,焊接工具的电源也应配备稳压电源,否则是很难保证焊接质量的,需要说明的是,焊口处管道的壁厚发生了实变,突变处容易产生应力集中,也是造成应力开裂的一个隐患,特别是对抗应力开裂性很差的PB管,这种可能是不应被忽视的。
PP-R管在欧洲已基本不用于室内热水地暖,仅在管材间距较达,使用寿命要求不长的坡道化雪,球场草坪等场合少量应用。PP-R管的低温韧性在几种塑料管中是最差的,管壁较厚(长期热强度低),柔度很差(强性模量高),施工时需用95℃左右的热水或低压蒸汽等都限制了它的广泛应用。1975年当时的联邦德国热水地暖中使用PP管(究竟是PP-R还是PP-B或者PP-H,当时笔者也未能弄清楚)为1750吨,约为800万米,但在2002年德国的热水地暖系统用管材的统计中都未出现PP-R管或者PP-B管或者PP-H管的踪影。
3.4 PP-R管,消费者可参考国家化学建材测试中心潘颖等发表在“现代供热PP-R/PP-B管材质量影响因素分析”一文。给笔者的印象是李鬼成群,李逵难觅踪影。
3.1.5 PP-R管,许多企业都声称他们的PP-R管采用的是北欧化工的专用料,但据统计,声称采用北欧化工专用料制造的PP-R管约为实际进口量的二倍多。
PP-R管对铜离子十分敏感,在铜管离子存在下:PP-R的降解(老化)速度便成百倍的增加,温度越高越为严重,因此与PP-R接触的连接件表面必须镀镍
免费打赏
ningtao_tianma
2005年07月07日 10:22:31
2楼
ppr是不太适合用于热水采暖中啊!
回复
sg19800225
2005年07月08日 11:24:06
3楼
PPR一般不用于采暖系统。听说好像是因为变形太大。
回复
tosan223
2005年07月08日 15:56:19
4楼
PPR的脆化温度是-10度到5度,可怕吧,但国内还在用于采暖,嗷~~~~~~~~~~~~~~~
回复
xxgdyx
2005年07月19日 09:31:30
5楼
PPR管本不应用在暖气片采暖上,变形太大了,容易漏水。

但是便宜啊
回复
hj9942
2006年11月18日 23:33:19
6楼

采暖干管,和立管,都可以用采暖上啊,我们这很多都用的,开始不用焊接管,后来都改 PPR了。因为那个施工方便,处理好热补偿问题,是很好的。“漏? 变形太大,”也没你说的那么夸张啊。
气愤~~~~~ING
回复
shigu
2006年11月19日 14:44:42
7楼
供热塑料管材的选择 http://co.163.com/forum/content/165_421280_1.htm