关于接地
wuxih_d_f
wuxih_d_f Lv.2
2005年07月06日 09:29:53
只看楼主

我们现在所说的:中性点不接地系统,中性点直接接地系统,是不是都是指的变压器的中性点??问题比较愚蠢,希望大家指点。

我们现在所说的:中性点不接地系统,中性点直接接地系统,是不是都是指的变压器的中性点??

问题比较愚蠢,希望大家指点。
免费打赏
lldmm
2005年07月06日 09:37:27
2楼
电力系统的中性点运行方式
1.中性点不接地系统
系统中性点不接地是指系统中性点对地绝缘。当系统发生单相接地故障后系统的三相对称关系并未破坏,仅中性点及各相对地电压发生变化,中性点的电压上升到相电压,非故障相对地电压值增大为倍相电压,故对于该中性点不接地系统可以带故障继续运行2小时。故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
在我国配电网电压在10~35kV之间的架空线路多采用此接地方式。

系统中性点经一无阻抗(金属性)接地线接地的方式成为中性点直接接地。
此接地系统一般应用在接有单相负载的低压(380/220V)配电系统和电力系统高压(110kV以上)输电线路上。
3.中性点经阻抗接地系统
在系统中性点与大地之间用一阻抗相连的接地方式称为中性点经阻抗接地。根据接地电阻器电阻值的大小,接地系统分为高电阻接地和低电阻接地。
(1)高电阻接地:此种方式接地电流较小,通常在5~10A范围内,但至少应等于系统对地的总电容电流。保护方式需要配合接地指示器或警报器,保证故障时线路立即跳脱。
(2)低电阻接地:增大接地短路电流,使保护迅速动作,切除故障线路。电阻值的大小,必须使系统具有足够的最小接地故障电流(大约400A以上),保证接地继电器准确动作。
目前我国大城市10kV配电网的接地方式大多采用经低电阻接地的方式。
回复
wuxih_d_f
2005年07月06日 09:42:07
3楼
那是不是就是指变压器的中性点接地或者不接地?
回复
mingsy001
2005年07月06日 10:25:55
4楼


是的!
回复

相关推荐

APP内打开