非同期并列能不能引起发电机差动保护动作?

非同期并列能不能引起发电机差动保护动作?
免费打赏
zyz8438
2009年12月19日 11:46:14
2楼
这要看差动CT安装在什么地方!
回复
saga2000cn
2009年12月23日 18:05:30
3楼
不能,所以要加发电机误上电保护。
回复
zyz8438
2009年12月23日 23:03:38
4楼
理论上应该不会动,但是实际上却有可能动!
因为非同期时,如果两侧的相角相差180度,其冲击电流可达2倍的三相电路电流,这个电流很大。而发电机两侧的CT特性无法做到一致,饱和程度不同,或者说在某个瞬间会有一个CT先达到饱和,而另一个未饱和,这是两个CT之间就会反应出差流来,导致差动保护动作!
回复
wlinlint
2010年01月06日 20:53:03
5楼
#4楼讲述的真精辟,学习了!!
回复
zyz8438
2010年01月07日 09:24:33
6楼
在理想的纯理论的情况下,假设两侧的CT特性完全一样,那么非同期合闸在保护范围之外,差动保护不会动作!
回复
lwq127227
2010年01月07日 09:43:48
7楼
电力系统自动化专业
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 20:40:06
8楼
发电机的差动保护用电流互感器一般两侧都是同型号、同变比的,如果采用比率差动保护,按4楼说的原因,误动的可能性不大,最主要的是两侧的CT到差动保护的电缆有比较大的差异,即CT二次负担不同,导致CT进入饱和的特性不同。