size=6]请教下:民用建筑设计规范的条文说明中25页:按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量:Sc2公式中的K怎么取值???C当电动机采用软启动时C取多少呀???请大家多多指教呀。另:消防水泵房两台75KW(消火栓泵和喷淋泵均为75KW)的消防泵,发电机容量选择240KW是否符合此条文规定。[ 本帖最后由 silence0116 于 2009-12-2 09:00 编辑
size=6]请教下:民用建筑设计规范的条文说明中25页:按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量:
Sc2公式中的K怎么取值???C当电动机采用
软启动时C取多少呀???请大家多多指教呀。
另:消防水泵房
两台75KW(消火栓泵和喷淋泵均为75KW)的消防泵,发电机容量选择240KW是否符合此条文规定。
[
本帖最后由 silence0116 于 2009-12-2 09:00 编辑 ]
2楼
如果两台互为备用按1台算,K是电机启动倍数啊,5-10取,可以取6。。。
C按按全压或者Y/D启动取,大点不碍事。全压嫌大的话,就按Y/D启动取可以取0.67。
:lol
回复
3楼
同意青苹果的观点为。:handshake
回复
4楼
呵呵 谢谢哈
我那个是消火栓泵75KW 喷淋泵也是75Kw,得考虑两台同时启动呢。。。
回复
5楼
na那个你的意思是软启动可以按照星三角启动C取0.67。
K我取5,校验下来机组得将近400KW呢。。。这也相差太大了吧。
回复
6楼
按照SC2算法的话,K值是电机启动电流倍数(这厂家应该有规定),
C值是按降压启动来取的,压降越低C值越小,结合你使用的软启动的参数进行取值。
折中K我取了5,C取了0.5时候,240KW符合要求的。