求救呀
silence0116
2009年11月30日 16:17:56
只看楼主

size=6]请教下:民用建筑设计规范的条文说明中25页:按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量:Sc2公式中的K怎么取值???C当电动机采用软启动时C取多少呀???请大家多多指教呀。另:消防水泵房两台75KW(消火栓泵和喷淋泵均为75KW)的消防泵,发电机容量选择240KW是否符合此条文规定。[ 本帖最后由 silence0116 于 2009-12-2 09:00 编辑

size=6]请教下:民用建筑设计规范的条文说明中25页:按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量:
Sc2公式中的K怎么取值???C当电动机采用 软启动时C取多少呀???请大家多多指教呀。

另:消防水泵房 两台75KW(消火栓泵和喷淋泵均为75KW)的消防泵,发电机容量选择240KW是否符合此条文规定。

[ 本帖最后由 silence0116 于 2009-12-2 09:00 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2009年11月30日 18:08:05
2楼
如果两台互为备用按1台算,K是电机启动倍数啊,5-10取,可以取6。。。
C按按全压或者Y/D启动取,大点不碍事。全压嫌大的话,就按Y/D启动取可以取0.67。
:lol
回复
dv100
2009年11月30日 19:37:21
3楼
同意青苹果的观点为。:handshake
回复
silence0116
2009年12月01日 09:20:46
4楼
呵呵 谢谢哈
我那个是消火栓泵75KW 喷淋泵也是75Kw,得考虑两台同时启动呢。。。
回复
silence0116
2009年12月01日 09:33:49
5楼
na那个你的意思是软启动可以按照星三角启动C取0.67。
K我取5,校验下来机组得将近400KW呢。。。这也相差太大了吧。
回复
红苹果
2009年12月03日 11:24:20
6楼
按照SC2算法的话,K值是电机启动电流倍数(这厂家应该有规定),
C值是按降压启动来取的,压降越低C值越小,结合你使用的软启动的参数进行取值。
折中K我取了5,C取了0.5时候,240KW符合要求的。
回复