最近做了个百级方案,按照许老大的说法,满布率可能要达到75%-80%,在用高架地板的房间,我的满布率只有45%,在没有高架地板的房间,几乎是满布?也不知道行不行,不知道各位所经历过的百级满布率大概是多少?
最近做了个百级方案,按照许老大的说法,满布率可能要达到75%-80%,
在用高架地板的房间,我的满布率只有45%,在没有高架地板的房间,几乎是满布?
也不知道行不行,不知道各位所经历过的百级满布率大概是多少?
2楼
65%
回复
3楼
要满足洁净厂房设计规范表6.3.3 的平均风速,也就是计算出保证洁净度的风量,然后用这个风量除以每个FFU的风量,算出来几个FFU就布置几个FFU,满布率也就随之出来了。
你不能反过来,先定满布率,书上的满布率只是用来参考的,不是标准,你看到那个规范理有要求满布率的吗?
当然如果你算出来的与书上的值相差太远,那么很可能你算错了。
回复
4楼
我们一般都是先根据工艺布好FFU的,现在的高档点的电子行业,自控程度都很高,一个大空间也没几个人,人员也不怎么走动,而且重要控制部分设备有加微控制,我有见过一个百级区,满布率还不到40%(已通过验收)。
斑竹,按照你的做法,所有FFU不置不是都应该差不多,风速是一定的,那么单位面积所需要的FFU也是一定的。
回复
5楼
也不一定啊,风速是有个范围的,所以满布率对应的也是有范围的,不是固定死的
同样是百级,我在下载的图纸里还看到过有100%满布率的!据图纸上传者介绍,其工程已经完成并生产,没出问题。
满布率高了对洁净度等级有保证,房间少且小到罢了,否则FFU的初投资很大。
回复
6楼
一般满布率>60%就可以。
回复
7楼
是要不了那么大的,基本上上60%已经可以了
回复
8楼
80%
回复
9楼
有没有个标准呀,又的60,65,80,到底是多少
回复
10楼
同意6F
回复
11楼
60%
回复