为什么采暖入口回水压力比供水压力高
wzs5388
wzs5388 Lv.2
2009年11月28日 08:14:05
来自于采暖供热
只看楼主

现有一项目采暖入口回水压力比供水压力高,不知道什么原因?

现有一项目采暖入口回水压力比供水压力高,不知道什么原因?
tong7175
2009年11月30日 12:57:27
2楼
供回水管接反了的可能性大。要不就是高差原因造成的。
回复
haodongjiang
2009年11月30日 17:23:29
3楼
如果我在我们家安装一个水泵,呵呵,没准儿就会发生这种情况。:D
回复
wwm232313
2009年12月01日 04:01:22
4楼
供回水接反了吧,呵呵:) :)
回复
bojiansong
2009年12月07日 12:56:25
5楼
供回水接反了或系统平衡未调好
回复
vk3001h
2009年12月16日 14:45:17
6楼
也有可能是这种情况:外网是同程式系统,该建筑位于热网的中间位置。
回复
johnni8002
2010年01月06日 12:15:05
7楼
学习中:loveliness:
回复
wjy973
2010年01月06日 15:36:05
8楼
供回水接反了吧,呵呵
回复
cow1469808665298
2016年12月04日 01:11:39
9楼
第一:要检查压力表是准确的,供回水管没有堵塞现象,供回水管没有接反,那就需要在供回水管之间安装一个压差平衡阀来调节供回水管之间的压差。
回复
阿利夏丽
2016年12月04日 18:04:41
10楼
应检查供水压力是否稳定
回复
qq_1478698032737
2016年12月05日 11:02:51
11楼
谢谢我学习了。
回复

相关推荐

APP内打开