洁净室湿度偏高,如何解决?
anglu
anglu Lv.4
2005年07月05日 09:20:03
只看楼主

洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?

洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州
室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%
最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?
免费打赏
wjzhang_031
2005年07月05日 21:38:51
2楼
增加新风量是不现实了,但是63%也只比设计的上限值高3%而已,不是很严重

最简单的办法,把温度弄高点,比如搞到上限22度,相对湿度应该能降到60%以下。

不过这不是解决问题的办法,本着做事负责的态度,还是应该老老实实加台除湿机算了。
回复
sxb810804
2005年07月08日 20:59:08
3楼
只能增加除湿机,南方梅雨季节本来湿度就比较大,再增加新风湿度不就更大吗?上面的说的对,可以增加温度,相对湿度是下降了可含水量还是高呀!
回复
sxb810804
2005年07月08日 21:06:27
4楼
有什么需要可以和我联系,选除湿机的时候最好还要考虑新风量和人体散湿量!我公司专业生产各种除湿机,如有需要可与我联系,联系电话13072582770 (邵贤兵)南京奥维环境设备有限公司 allwellsale@yahoo.com.cn 公司网站www.njallwell.com
回复
nky6666
2005年07月10日 22:54:10
5楼
加除湿机吧
回复
zht2004
2005年07月11日 10:45:37
6楼
各位再考虑考虑不加除湿机,
还有什么别的办法可以解决吗?
刚好偶也碰到过类似情况!没加除湿机!
回复
deathgod007
2005年07月11日 12:02:36
7楼
没必要加吧,才63%而已,温度稍高点就下来了
回复
angelo_yu
2005年07月30日 08:55:45
8楼
MAU+DCC+FFU CLEAN ROOM SYSTEM我认为是完全可以达到你所需要的制程生产环境,因为我们在上海中芯国际和宏力半导体就是采用如是空调送风系统来达到业主要求:
上海中芯国际 t=22±1 RH 45%±5%
上海宏力半导体 t=20±2 RH 45%±3%
依照楼主说的,知道新风不足以降低室内湿负荷应该有两种说法:1、新风风量补充不足,除湿不够 2、新风本身的除湿不足,MAU的Dewpoint设置偏高。
回复
anglu
2005年07月30日 18:44:59
9楼

不同工程情况不一样,湿度主要是由人员产生(我那个项目实际也只有人员产生),人员越多,湿度自然就越大。
我在DDC上湿度监测点共7个,有时候后平均湿度达67%了,露点9.9度左右,送风温度10.3度左右,理论上讲露点低,湿度不可能高的,可偏偏就出现湿度不正常的情况,不过不是一直这样,过一段时间又正常了,现在平均在53%左右了。
回复
chicken110
2005年08月02日 14:55:38
10楼
加大回风
回复
angelo_yu
2005年08月03日 10:48:04
11楼
MAU之Dewpoint一直在9.9吗?人员数量与设计值相差很大吗?依据经验,制程工艺环境下 :t=20±2 RH 55%±5% 人员应该是轻微发湿的。依照楼主所说“过一段时间又正常了,现在平均在53%左右了”,不妨从以下几个方面考虑:1、在MAU之终端有无安装Chemical Filter 2、冷水除湿能力在炎热闷湿的夏季确认 3、冰水主机进出水温度设定值?如果真的不行就不妨临时改变设定值满足生产工艺要求:
t=21±1 RH 55%±5%,因为我认为温度的控制精度应该没问题。