洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?
洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州
室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%
最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?
12楼
其实集中式中央空调室内只有风口想调节温度是很难的,你的问题,可以提高送风温度,就是加大从机器露点到送风点的再热量,这样才能使实际更能贴近设计值,其实你上面说的很模糊,实际空调在工作时可能存在以下变化,
Q变,W不变:Q不变,W变:QW都变
回复
13楼
谢谢各位!
露点温度一直很稳定,9.8~10.3之间
送风温度设定: 11.2度
湿度由新风除,室内温度由干盘管控制(干盘管供回水温度:14/19度)
室内湿度大多数时间很正常,55%左右
就是偶尔会出现湿度突然升高,平均68%了,
一直纳闷的是过一段时间又好了!
回复
14楼
这样的话没有必要去管它因为我们设计是按平均人数来算散湿量的,但实际有时侯他的人员和设备可能不稳定会造成相对湿度变化,只要不是一直这样就可以了.
回复
15楼
你是哪个公司的?
回复
16楼
小弟不才,一路走来还是有很多公司的,现在就业于一家日资企业,不果业界还是有点熟悉,曾经与BOVIS、IDC、M+W、以及台湾的亚翔、UIS、英建IEC都有曾有个业界的往来。
回复
17楼
日资的?不错哦!
苏州这边有,日立工程 住友机电 高沙 腾田......
回复
18楼
这种工程最头疼!
解决起来最麻烦!
回复
19楼
先降低露点温度,满足湿度SPEC再说了!
至于你说的下午偶尔湿度飘高的的情况,既然MAU出凤露点正常,我觉得是否需要检查检查土建密封情况,搞不好FFU上方土建伸缩缝或管线通过的地方有漏风进洁净室,加之现在外气湿度较大!
回复
20楼
同意降低露点,可以不增加设备投资嘛!
回复
21楼
同意8楼的观点。把MAU出风尽可能设定低点,降低露点,可以不增加设备。
回复