消火栓系统局部水头损失为何如此之大??6层小楼,居然需要100多米水压!!!??!! 我现在把系统图,和计算书传上来,请天正人员帮忙分析! 我刚才也仔细分析了一下原因! 你们沿程水头损失中i计算的正确, 但是,局部水头损失在计算书上没显示出来,问题可能就出现在这里! 你们按当量长度法计算的时候出问题了 。 比如: 我们看 15-16管段 ,天正计算的水力坡降i=0.076 mH2O/m , 正确, 此段管长22.85m ,那么沿程水头损失=0.076*22.85=1.7366mH2O,(局部水损姑且不算)

消火栓系统局部水头损失为何如此之大??6层小楼,居然需要100多米水压!!!??!! 我现在把系统图,和计算书传上来,请天正人员帮忙分析!

我刚才也仔细分析了一下原因! 你们沿程水头损失中i计算的正确,

但是,局部水头损失在计算书上没显示出来,问题可能就出现在这里! 你们按当量

长度法计算的时候出问题了 。 比如: 我们看 15-16管段 ,天正计算的水力坡降

i=0.076 mH2O/m , 正确, 此段管长22.85m ,那么沿程水头损失=0.076*22.85=1.7366mH2O,(局部水损姑且不算)

而天正计算出的总水头损失(沿程加局部)居然为16.2mH2O!(那么局部损失就是14米多啊)

类似的,水头损失超大的管?段还有:13--14 ,9--10 等! 不知是何原因使天正算的水损如此之大!!!?????

你们干吗不用沿程水损的10--20% 来估算局部水损呢? 你们那个当量长度法计算局部水损太过大

,不知你们具体怎么按当量长度计算的?当量长度表用的是哪一个?
bc084aeb62389dbcde4c.zip
0 B
立即下载
免费打赏
cailiang008
2005年09月03日 19:29:07
12楼
to 10 楼 :

工欲行其事,必先利其器!有一个好的工具无疑会使你的工作如虎添翼!

让那些繁琐无味毫无技术含量的计算过程都交给“聪明”的机器去做吧!

相信你用了天正之后,会从一些体力劳动中解放出来的!--去做一个真正的脑力

劳动者吧!---前提:你要对计算过程和原理掌握的非常好!否则,你会晕晕乎乎

即使做出“成果”也不知它从何而来!!
回复
taoliang010010
2005年09月06日 11:24:07
13楼
8楼的兄弟说的是不是真的啊 我现在用的就是7.0
但是我不知道什么45度 的管段当成立管来算,我只知道这样肯定是不行的,天正应该不会这么差吧?!
回复
请勿飞扬
2005年09月06日 11:37:34
14楼
7。0是可以的,6。5是有的bug。实事求是的说。