三层化工厂的钢框架的体型系数如何取
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2009年11月27日 10:56:17
只看楼主

某化工厂三层钢框架,周围均没有围护墙,最高层为14米,每层上面均有设备,那么体形系数该取多少,规范上没有这样的情形啊,是按31项各种截面的杆件这项取吗,那得取1.3,是不是有点太大了呀,还有计算风载的时候,迎风面积该如何取呀,光取梁柱的有效面积吗,还是要加上设备的呢,第一次做,很迷茫啊,风荷载要不要考虑啊,它是不是起主导作用啊!

某化工厂三层钢框架,周围均没有围护墙,最高层为14米,每层上面均有设备,那么体形系数该取多少,规范上没有这样的情形啊,是按31项各种截面的杆件这项取吗,那得取1.3,是不是有点太大了呀,还有计算风载的时候,迎风面积该如何取呀,光取梁柱的有效面积吗,还是要加上设备的呢,第一次做,很迷茫啊,风荷载要不要考虑啊,它是不是起主导作用啊!
免费打赏
一级注册结构师
2009年11月28日 21:47:50
2楼
需要找个现场师傅带一带,体形系数你说的没搞懂,呵呵!
迎风面积当然不能只取梁柱面积;
对于多层框架,位于地震设防区的话,多为地震荷载控制。
回复