我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢

[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

01.JPG


1.JPG


01 (1).JPG


1 (1).JPG


01 (2).JPG


1 (2).JPG


01 (3).JPG


1 (3).JPG


01 (4).JPG


01 (5).JPG


01 (6).JPG

免费打赏
sunjx56
2009年11月26日 23:17:32
2楼
个人觉得盘管的两个弯头回水用45°接好些
回复
pangm888
2009年11月27日 09:14:53
3楼
施工质量不错,图片看没有偷工减料的嫌疑,油漆、焊缝、管道都安装的不错。
回复
gemini_xu
2009年11月27日 10:40:35
4楼
不错,看看现场的照片,提高不少
回复
sunjx56
2009年11月27日 22:47:58
5楼
谢谢大家 呵呵 互相学习:lol
回复
miyue1231
2009年11月30日 14:44:45
6楼
1、图片1中的不像是补偿器,应该是金属软管,补偿器应该在安装时进行预拉伸,补偿器下面的立管架子应该是固定支架。
2、图片3风机盘管风管连接管与盘管之间最好用软连接,吊架与风管之间应该有木托。
3、图片4空调机组冷凝水管别忘了做水封。
4、图片5风机盘管水管支管麻头未清理,个人感觉可以不加过滤器、连接软管有点长。
5、空调水管保温需连续。
回复
wuyan0314
2009年11月30日 14:57:41
7楼
现场施工还真是不容易啊,本科生去搞施工主要负责什么工作啊
回复
府南河畔
2009年12月01日 00:10:44
8楼
那個風機盤管那兒應該有過濾器的,,時間長了那兒就會堵,,我就聽說有堵的,拆開了全是淤泥什麽的……
回复
寒冬
2009年12月01日 12:52:04
9楼
看着施工图片,感觉施工质量一般般。通病较多,母材上不能用电焊点。 

管道接口同不同心看不出来。
回复
cwl0523
2009年12月01日 16:17:21
10楼
对这些很兴趣,学习一下,很受用
回复
sunjx56
2009年12月02日 15:31:07
11楼

说的对!
木托临时被取消了,麻丝确实没清理,因为没完工,所以没有保温呢,管子是穿好保温才安装的,呵呵;别提那个做水封的了,LJ厂家在引出管那里根本没有套丝,我直接焊上了一个水封!