两台30KW的电机,再加上10KW的其它用电设备,应该选用多粗的架空线,钢芯铝绞线,70平的线径够用吗?有没有高人演算一下电压降:Q
两台30KW的电机,再加上10KW的其它用电设备,应该选用多粗的架空线,钢芯铝绞线,70平的线径够用吗?有没有高人演算一下电压降:Q
2楼
900米,70平方估计不够,一会算一下。。
回复
3楼
70的压降远远不够。。。
按手册(LJ铝绞线算)给的估计你120的都远不够。。。
估计这么远380没法供。。。:Q
回复
4楼
10KV 加杆上变压器, 跌落式熔断器
回复
5楼
工业与民用电气手册,第三版上有的(所有的计算过程和计算所需的电阻、电抗等),自己算下,如果直接告诉你结果,下次你不是还得问?
这么远是不是还应该算下接地灵敏度的问题?这个问题经常被忽略的。
回复
6楼
只是找不到125KVA的变压器,还得买
回复
7楼
:lol
没有不去买怎么办,偷啊,,
去买个二手的人也行啊,肯定有人转让的。。。
回复
8楼
按手册计算,2x150交联电缆可满足5%的压降要求。
回复
9楼
得185以上,
还是就近俺变压器吧
回复
10楼
投资太大了。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
两台30KW的电机,供电距离为900米,低压380V架空线
太远了,电压太低,你加大一倍都成问题,用高压吧!
回复