管道穿伸缩缝如何处理??东北不采暖地下室消火栓几消防管网如何保温??请各位大侠不吝赐教!!!

管道穿伸缩缝如何处理??东北不采暖地下室消火栓几消防管网如何保温??请各位大侠不吝赐教!!!
免费打赏
siceman
2005年09月12日 20:28:31
12楼
一、管道穿伸缩缝如何处理??

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002

3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:

1 在墙体两侧采取柔性连接。

2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
回复
siceman
2005年09月12日 20:29:29
13楼
二、东北不采暖地下室消火栓几消防管网如何保温??

1、做干式系统。

2、采用电拌热,外加保温。