什么原因导致断路器单相接地不跳闸?
jijiwaiwai123
2009年11月25日 14:08:32
来自于断路器
只看楼主

CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?请大家一起来分析下!

CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?
我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?
请大家一起来分析下!
kitelly
2009年11月25日 14:11:37
2楼
从你的叙述来看,似乎是用的IT系统
如果是,这样的系统其接地电流是很小的,在王厚余的< <建筑物电气装置500问> >一书中对此有描述,需要在回路首断设置漏电保护.
回复
红苹果
2009年11月25日 14:19:20
3楼
:victory:
二楼说的有道理的,如果是中性点不接地系统或者经过阻抗接地的,单相接地电流不一定能让断路器跳。
回复
qiqi19801209
2009年11月25日 14:31:58
4楼
在不是保护摘除的情况下::lol

严重赞同楼上2位的意见!!
回复
duanluqi929
2009年11月25日 14:56:51
5楼
我来摘抄一下王厚余《建筑电气装置500问》第9.1回答中: IT系统没有必要在发生第一次接地故障时就切断电源。因为IT系统在电源端不做系统接地,或经高阻抗接地。当系统内发生第一次接地故障时故障电流没有直接返回电源的通路,只能通过另外两个非故障相导体对地的电容返回电源。由于容抗甚大,电容电流甚小。不引发电击危险,只报警而不需切断电源,可维持供电的不间断,保证重要设备的连续供电。只在发生第二次接地故障转变成相间短路时才切断电源。第9.7回答中:在IT系统内应采用下列保护电器来防电击:(1)绝缘监测器:它装设在回路相线与地之间,用以监测第一次接地故障,当电气装置的绝缘水平降至整定值以下时它即动作于发出信号。(2)过电流防护电器:用以在发生第二次接地故障时按TN系统切断电源。(3)RCD:用以在发生第二次接地故障时按TT或TN系统切断电源。
不过说上说的情况感觉是比较理论话的,结合楼主所讲的实际例子来看,还是有偏颇的.
大家再接着讨论,还是要实际情况实际分析,理论时间结合

[ 本帖最后由 duanluqi929 于 2009-11-25 15:01 编辑 ]
回复
jijiwaiwai123
2009年11月25日 17:18:03
6楼

说的有道理,我也觉得不仅仅只是书里面说到的这几点,
IT系统没有必要在发生第一次接地故障时就切断电源,还有什么导致的呢??
回复
xj.7204
2009年11月25日 17:24:17
7楼
装RCD的话,单相接地就会跳闸。断路器没跳闸说明过大电流没有达到断路器的分断电流。
回复
hero_2008
2009年11月25日 18:02:07
8楼

要想断路器跳闸就要有很大短路电流才行,这种情况下只能相间短路才能够动作。单相人身触电,设备漏电均不会动作。
回复
dv100
2009年11月25日 19:36:18
9楼
要想断路器跳闸就要有很大短路电流才行,这种情况下只能相间短路才能够动作。单相人身触电,设备漏电均不会动作。
我同意这个观点。一般在煤矿系统才用到IT系统,比较安全可靠,这时断路器要动作估计一定要两相短路才会动作。
回复
zhuxiangyi051229
2009年11月25日 21:15:37
10楼
有关系吗,漏保的目的无非也就是保护人身安全。既然漏保没有故障也不跳,对人自然也是安全的。
回复
wilence
2009年11月26日 10:03:03
11楼


完全支持!!
回复

相关推荐

APP内打开