这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]

这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。
开始上图。

[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]

TPR.jpg


TPR-1.jpg


Site Photos Tg. Pagar 005.jpg


Site Photos Tg. Pagar 015.jpg


Site Photos Tg. Pagar 011.jpg


Site Photos Tg. Pagar 063.jpg


Site Photos Tg.Pagar 001.jpg


Site Photos Tg.Pagar 014.jpg


Site Photos Tg.Pagar 030.jpg

免费打赏
yangbinhao2006
2010年08月24日 17:16:22
62楼
逆向施工还是要多多参与一下
回复
wswxk1987
2010年08月25日 19:14:45
63楼
逆向施工,第一次看到,谢谢楼主分享经验
回复
bchao458913
2010年08月27日 10:48:57
64楼
不过施工管理不到位,人工挖孔桩第一个圈应该比外面高70-30CM
防止周边土方或石头等滚落井内伤人。并且方便在井边堆土
回复
飞翔的海
2010年08月27日 14:13:29
65楼
逆向施工速度快,但是造价高啊,现在大城市很多这样做的,双向施工,地上地下同时开始
回复
mengfanjing
2010年08月28日 08:06:19
66楼
还没接触过,一种新的施工方法。多谢。
回复
yilili
2010年08月28日 11:47:54
67楼
今天第一次看到了逆向施工的照片。
回复
lzgwolf
2010年08月31日 21:08:35
68楼
请教逆向施工的成本如何呢?是不是利用了地下室挡土墙作为支撑,费用较少了?如果是逆作法,地下室的挡墙厚度应该有增加吧。逆做法的时候地下室的防水是采用了内墙防水吧?
其实逆做法其中的一个优点就是:地下河地上同时施工,对节省工期有优点,同时因为上部也在施工,当施工完毕后,地基的沉降也基本稳定了。
回复
0113035wdp
2010年10月03日 16:28:21
69楼
看看国外的工程,长长见识
回复
llhai761026
2010年10月09日 15:32:56
70楼
非常遗憾没有上传施工图纸和支护图纸
回复
addie_554
2010年10月09日 17:06:58
71楼
之前也在新工作了一段时间,做行车隧道。因为场地的原因,不同的段用了不同的施工方法。有一段在Flyover(翻译过来就叫立交吧我也不知对不对)的桩基附近,为了控制变形,也用了top-down的方法。当时就是用了隧道的顶板作为第一层支护。另外讲一讲,新加坡对施工安全要求是很严的。我当时做的那个工程还拿了LTA(陆上交通管理局)的年度安全奖第一呢。像楼主图片中戴草帽是不允许的,应该是我们的同胞吧。被抓到,工人和雇主都要罚钱的。但不可不说新的工地真的比国内的整洁多了。