2楼
感谢楼主无私奉献,最近正研究地基方面的东西,应该有帮助。下来看看,呵呵。:)
回复
3楼
刚粗粗浏览了一遍,有个疑问。地连墙的配筋28@250似乎偏小,不知道是否考虑裂缝。因为地连墙同时作为永久支护,应满足地下室裂缝控制,小于0.2mm。我最近也接触了类似的项目,800mm厚地连墙,基坑深17.4米,最小配筋为28@150.
回复
4楼
基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件基坑支护软件
回复
5楼
回复
6楼
正在学习,下载了,谢谢楼主无私分享资料,网易真好