失压线圈
zyy9612
zyy9612 Lv.2
2005年07月03日 14:22:31
只看楼主

请问框架断路器的失压线圈具体的用处?什么时候要用到失压线圈?

请问框架断路器的失压线圈具体的用处?什么时候要用到失压线圈?
免费打赏
fasfaco
2005年07月03日 14:33:02
2楼
请问用在那些地方,我还没见过.
回复
zyy9612
2005年07月03日 15:15:02
3楼
用在进线开关上的
回复
ofc
2005年07月03日 17:03:03
4楼
装在进线开关的进线端,如变压器停机失压,进线开关自动跳闸,如变压器输出端无压,进线开关不能合闸.
回复
ykxzj
2005年07月03日 17:20:38
5楼
进线开关不一不要装失压,要工作及安全要求才须装设
回复
zhaobingqing2
2005年07月03日 21:09:05
6楼
主要保护变压器下面电动机等设备的自启动问题
回复
zhangrebbet
2005年07月03日 21:38:38
7楼
如果你是搞设计的,建议和当地供电局谈一下。我就不想10kV线路跳闸,要到每个公用电房去合开关。如果是专用用户,
说的不错,还是有必要保留的。
回复
fasfaco
2005年07月04日 11:32:31
8楼
喔,原来如此.
回复
yai317
2005年07月04日 11:57:58
9楼

公用电房是不用设失压线圈的!就算有些开关自带,也不会接线。
如果要联锁,如三合二,用失压线圈更方便。不然开关本体上的开合按钮是锁不住的,会造成误操作。
回复

相关推荐

APP内打开