中央空调的工程问题(水泵及管路设计)
zengjesse
zengjesse Lv.2
2009年11月24日 22:02:02
来自于中央空调
只看楼主

我需要两个水泵:1.一个是水源热泵的地下水自吸泵,吸程(水泵离地下水面距离)约5~8米,水源热泵入水需要的流量为2.8立方米/小时。安装方法一是把水抽到地面(提升5~8米)后灌入位于地面的水源热泵机组,然后出水直接排入地面水沟,这样设计,水泵功率和扬程等应该如何选取?选取额定扬程10米,流量3立方米/小时,功率275W的水泵够用吗?安装方法二是把水抽上来后进入水源热泵,排水管插入另外一个回罐井,深度和抽水井一样,这样,水虽被抽到5~8米高的地面,但是由于最后又回罐到地下5~8米,这样理论上水泵的扬程和功率是否可以减小?减小到多少?因为是空调用的,所以耗电量要求尽可能低一些。

我需要两个水泵:

1.一个是水源热泵的地下水自吸泵,吸程(水泵离地下水面距离)约5~8米,水源热泵入水需要的流量为2.8立方米/小时。安装方法一是把水抽到地面(提升5~8米)后灌入位于地面的水源热泵机组,然后出水直接排入地面水沟,这样设计,水泵功率和扬程等应该如何选取?选取额定扬程10米,流量3立方米/小时,功率275W的水泵够用吗?安装方法二是把水抽上来后进入水源热泵,排水管插入另外一个回罐井,深度和抽水井一样,这样,水虽被抽到5~8米高的地面,但是由于最后又回罐到地下5~8米,这样理论上水泵的扬程和功率是否可以减小?减小到多少?因为是空调用的,所以耗电量要求尽可能低一些。

2.是冷水机组空调的循环用水泵,机组位于地面,最高的风机盘管离地面8米,冷水机组的出水量为2.2立方米/小时,出水口径25mm,主管道25mm,风机盘管3台都是19mm管径,管路比较简单,管路损失比一般工程要小一些,应该配什么类型的循环水泵?功率和扬程如何选择?

3.如2所指的循环系统,为了降低水泵功率,能否将主管道改为32mm或者40mm,用25mm转32mm或者40mm的转接头连接主管路和主机出水口?

谢谢各位前辈
免费打赏
desheng001
2009年11月24日 23:08:07
2楼
只回答第二条,可以用苏州的格兰富串列式单项低噪音水泵,具体的参数他们都有。也可以去网上查。,最好不要做第三步。没有用的。
回复

相关推荐

APP内打开