一家塑胶厂,有六条同样的生产线(南京产).每条一台110KW直流电机和一台十多KW的交流电机.用三台400KVA变压器分别独立供电,每台带二条生产线.每台变压器配有195Kvar的补偿电容屏(有自动补偿控制仪).投产以来,三台变压器中,二台补偿正常,每月还有功率因数奖.另一台补偿就一直不正常,功率因数总在0.8~0.9和超前最大1.6)间频繁波动.为此厂家换过三台自动补偿控制仪,在问题没解决的情况下又加装一台195Kvar(同厂同型号)电容补偿屏,结果依然.如果将补偿全退出功率因数在0.7~0.8间,也会出现超前,只是频率较退出前低.
一家塑胶厂,有六条同样的生产线(南京产).每条一台110KW直流电机和一台十多KW的交流电机.用三台400KVA变压器分别独立供电,每台带二条生产线.每台变压器配有195Kvar的补偿电容屏(有自动补偿控制仪).
投产以来,三台变压器中,二台补偿正常,每月还有功率因数奖.另一台补偿就一直不正常,功率因数总在0.8~0.9和超前最大1.6)间频繁波动.为此厂家换过三台自动补偿控制仪,在问题没解决的情况下又加装一台195Kvar(同厂同型号)电容补偿屏,结果依然.如果将补偿全退出功率因数在0.7~0.8间,也会出现超前,只是频率较退出前低.
望各位同仁予以赐教.
12楼
再看看直流电机整流装置的输入波形 。
回复
13楼
谢谢大家仍在关注这事。现将后续情况补充如下:直流电机控制器是采用美国产的控制器(具体型号忘记了)有吸收奇次谐波功能。采样互感器的采样位置没问题(在计量柜的母线上),补偿控制器换过三台,最近又按说明书再次检查(其实太简单:380V电源,与采样电流不同相就行啦),没发现问题。只是发现有问题回路还接有二台380V/240/110V台湾产的变压器。
回复
14楼
同时,我将采样互感器移至电流最大相也故障依旧。
回复
15楼
你测一次下电机的转速,看是不是已经同步了。
回复
16楼
应该是谐波造成的,你测一下
回复
17楼
超前1.6基本可以肯定问题有可能出在两个方面,首先是接线,电流电压的极性和相序,要重点检查互感器的极性,有可能是互感器的标识和实际不符, 其次还有一个可能是功率因数表本身的问题。我在以前的工作中这两种问题都遇到过。
回复
18楼
我建议:
主要原因是谐波引起的,有机会测一下,直流电机有会产生谐波,有带测谐波功能的控制器
排除你接线问题(其实很简单),有问题的补偿柜,应该是直流电机的滤波电路出现问题,不然不会出现同样的设备,同样的无功补偿设备,不应该出现如此问题!
http://www.china95598.com
中国电能质量网
专业的电能质量无功补偿技术网站!
回复
19楼
最近测了谐波:电压谐波在5%,主要是3次和7次,其中3次明显高于7次;电流谐波在37%,也主要是3次,明显高于7次。
另有一蓄电池厂,多次发生补偿电容柜刀熔开关的保险爆裂,造成短路事故。共四个柜,每个柜195Kvar,共13只BSMJK-0.415-15-3电容器,刀熔为HR3-400/32 Ir400A,就是每一个柜的电容器全部投入,单柜的总电流也应只有270多安,但实际情况是只投入了10个电容器时电流就超过了300多安。怀疑是电容器损坏。鉴于是一家蓄电池厂,主要设备为整流设备,所以测了电源谐波,电压谐波超过5%,电流谐波在30~47%之间,主要是3次和7次谐波。建议厂家做谐波治理。
这里请教大家:
一.谐波标准是什么?电压谐波和电流谐波的标准不一样吗?如果不一样,以哪个为准?
二.问过一家谐波治理专业厂商,其报价每台高达12万RMB,好吓人!市场行情果真如此吗?
回复
20楼
谐波标准又专门的规程
电压谐波和电流谐波的标准不一样
我也想知道谐波治理专业厂商报价
回复
21楼
哈哈看来没有白来这里!!有问题讨论!!哈哈!!
回复