一个断路器IC值,如何选择?跟距离有什么关系?能否给个公式,以及相关之间的关系?如,线路越长,IC选择可越小,等等!
一个断路器IC值,如何选择?跟距离有什么关系?
能否给个公式,以及相关之间的关系?
如,线路越长,IC选择可越小,等等!
2楼
一个断路器是要看他所安装地点的最大计算短路电流来确定的. 主要公式还是电路公式,主要需要了解的是电源的阻抗,线路的阻抗等参数,按照U=I*Z 最基本公式即可(其中U,I为相电压,相电流).
回复
3楼
:victory:
回复
4楼
谢谢,上面的回答,有没有比较经验的说法,一般情况的分析(不要计算的),也就是经验参考值??
回复
5楼
变压器初始短路电流值:
假象一次系统无限大
=变压器容量/1.732/变压器短路阻抗比/变压器二次侧电压
回复
6楼
我们公司的电子样本里有相关内容,你可以去找找。
回复
7楼
那再问一个问题,IC值跟距离的关系,比如离变压器10米和500米,IC值有什么不同啊?
回复
8楼
不知你是在设计院搞设计还是在成套开关设备制造厂搞设计?如果在成套开关设备制造厂搞设计,我们的低压成套开关设备和控制设备是明确规定了它的短路强度的,比如15kA,30kA,50kA,80kA等,你只要把断路器的额定分断能力不小于它的短路强度就可以了.
回复