现有一台1800kW 10kV电动机 ,在黑启动模式下需要由7000kW柴油发电机起动,因考虑直接启动有困难,想采用自耦变压器降压启动.但一直算不准具体应该选用多大的自耦变压器,请哪位高人给予计算.或是指点,在此多谢了!:)
现有一台1800kW 10kV电动机 ,在黑启动模式下需要由7000kW柴油发电机起动,因考虑直接启动有困难,想采用自耦变压器降压启动.
但一直算不准具体应该选用多大的自耦变压器,请哪位高人给予计算.或是指点,在此多谢了!:)
2楼
在黑启动模式。。?不懂。。。
高压电机自藕启动?没碰过,,不懂。。。
菜油发电机只是带这高压电机?
回复
3楼
低压电机一般有自藕变压器启动。
高压电机的话,一般会串电抗启动,如大功率的风机之类的。
高压电机一般要问电机的厂家,如何启动。。。
如果串电抗不能满足启动转矩要求时,才会采用自藕变压器吧?
手册上应该有计算方法。。。。。:lol
回复
4楼
10KV1800KW电机?电机是鼠笼式还是绕线式?如果是鼠笼式电机,为了有软启动和定子回路串电阻启动(一般为水电阻)。定子回路串水电阻是最经济的方式了,而且能够在1.5额定电流启动。7000KW柴油机启动没有问题.
高压电机,自耦变压器启动的很少,一般为380KV电机启动用。
回复
5楼
楼主的“黑启动”是指这“10KV、1800KW电机”是电站黑启动的主要设备,它启动后就能让锅炉启动,然后才能开汽轮发电机?
7000KW柴油发电机启动后,第一先启动这1800KW的电机,然后再开其他设备,这样能让这电机直接全压起动,不必考虑减压起动。
回复
6楼
这样说比较片面,1800的电机,你都不知道负载情况,怎么知道降到1.5额定电流能否起的来电动机。
自耦变压器在高压用的很多的
参考钢铁企业电力设计手册简化下得到的
S=(80%)^2 K*Sed
K 为电动机启动电流倍数
80%为自耦变压器的降压TAP
回复
7楼
在黑启动情况下,柴油机是极小的一个系统,用这种方法是不是可以:
1800KW的电机在系统无电情况下合闸,同时把发电机也合闸!7000KW柴油机带着1800KW电动机启动,能行吗?
回复