空调插座和普通插座都在一面墙上,因为空调插座要单独回路,画图是否可以去空调插座的线和普通插座共管,用BV-6*4mm2,其中3根接到普通插座,剩下3根去空调插座。这样也是不同回路,只是管子用一起,是否可以?还是必须从配电箱到空调和普通插座都必须单独回路,管子也各走各得。
空调插座和普通插座都在一面墙上,因为空调插座要单独回路,画图是否可以去空调插座的线和普通插座共管,用BV-6*4mm2,其中3根接到普通插座,剩下3根去空调插座。这样也是不同回路,只是管子用一起,是否可以?
还是必须从配电箱到空调和普通插座都必须单独回路,管子也各走各得。
2楼
标准高的话必须单独穿管,一般共管应该没问题。
回复
3楼
谢谢楼上,设计时单独穿管,但施工可能走一根管子。
我个人觉得两个插座共同支路走一根管子反而会省下材料,只要满足两个回路,应该设计的时候可以共管,用bv 6*4的线。不知道有没有强制文件或者规定不同回路必须单独穿管,不管画图还是施工过程。还是每个人设计习惯问题。两种方法都可以?大家都是怎么走线的???
回复
4楼
一般的情况下,空调插座与普通插座的管线应该分开走比较好。
否则,一旦一路线路(比如空调回路)出现问题的话,现在要换线,就会带来很大的困难。
至于画法,你怎么画,施工的人就怎么做了,而且施工的人也想省事啊!
回复
5楼
两种做法都可以,若使用单位财力允许,当然是分两管敷设啦。
回复
6楼
如果暗装,空调回路通常在顶棚内,普通插座在地下,建议分管敷设。
回复
7楼
分开做
回复
8楼
这样啊?施工这样做。
回复
9楼
不同回路必须分开管路敷设。
低压配电设计规范
GB 50054-95
第5.2.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。
一、标称电压为50V以下的回路;
二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根。
回复
10楼
民规JGJ/T16-92上上有,不可以,见民规9.4.5
同低压配电设计规范描述相同。
回复
11楼
谢谢,我知道了.
回复