为什么交流操作电源可以引自PT呢?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年11月22日 21:11:25
只看楼主

为什么交流操作电源可以引自PT呢?一般交流操作电源不是220V吗?而PT二次电压才100V,如何使用??想不明白,希望大家指点指点,不胜感激!!!如果引自PT,那要用三相还是用两相呢?[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-11-23 20:40 编辑 ]

为什么交流操作电源可以引自PT呢?一般交流操作电源不是220V吗?而PT二次电压才100V,如何使用??
想不明白,希望大家指点指点,不胜感激!!!
如果引自PT,那要用三相还是用两相呢?

[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-11-23 20:40 编辑 ]
免费打赏
hzhsj
2009年11月23日 09:37:14
2楼
交流操作电源不全是220V,而PT二次电压也不全是100V,在选型时只要保持两者一致就可使用。
回复
mwf78
2009年11月23日 09:59:27
3楼
常用的交流操作电源,一般是两路电源(工作和备用)可以进行切换,其中一路由电压互感器经100/220V变压器供给电源,而另一路由所用变压器或其他低压线路经220/220V变压器(也可由另一段母线电压互感器经100/220V变压器)供给电源。:handshake
回复
tank-----no.1
2009年11月23日 19:42:10
4楼
没有必要专门上一台变压器啊!!!!
回复
freeregistration
2009年11月23日 20:18:54
5楼
那么不出自PT,那你说从哪里出
回复
yujunzhilian
2009年11月23日 21:11:46
6楼
你再仔细看看一次系统图跟原理图,你说的那个PT肯定是10/0.22KV的吧。有时装在进线柜(只装一只),一般装在PT柜上。而你说的那二个PT连用的那种出来的是100V,那个是上面板上电压转换开关的,那个是测电压用的,控制电源不从上面取。
回复