请教 关于 水力坡降线的问题(求助)
mirvama
mirvama Lv.11
2009年11月22日 13:55:28
只看楼主

在《室外给水设计规范》GB50013-2006中,条文说明7.1.4 中提到:一般输水管宜埋设在水力坡降线以下,这样可保证管道水流在正压下运行。小弟专业基础较薄弱,请问各位为何管道埋设在水力坡降线以下,就可保证管道水流在正压下运行?

在《室外给水设计规范》GB50013-2006中,条文说明7.1.4 中提到:

一般输水管宜埋设在水力坡降线以下,这样可保证管道水流在正压下运行。

小弟专业基础较薄弱,请问各位为何管道埋设在水力坡降线以下,就可保证管道水流在正压下运行?
免费打赏
wsybr
2010年06月18日 16:43:29
2楼
我也正在发愁这个问题啊 郁闷 没有人来解决啊!
回复
zdg401
2010年07月20日 09:56:34
3楼
输水管出现负压,水中的空气易分离,形成气团妨碍通水,同时还会造成水流的不稳定,另外也可能造成管外水流的渗入,造成污染。这是规范上解释的。
回复
sbityygy
2014年02月17日 16:01:27
4楼
有没有人再解释一下这个问题呢
回复
yww694956065
2014年02月19日 11:32:14
5楼
这应该是涉及到水损吧?才出来实习、还是做道路排水的、对于这个自己的理解是输水管道考虑一点坡度、从水损着手、
回复

相关推荐