10KV架空线路设计问题
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2009年11月21日 16:24:54
只看楼主

我在10KV架空线路设计时遇到以下问题,请前辈不吝赐教,指点迷津1.耐张杆什么时候用?它的作用?2.档距根据什么确定?(我做的是非居民区,应该是50~100)3.什么时候要做防雷,怎么做?4.电杆的高度如何确定?5.拉线什么时候做?

我在10KV架空线路设计时遇到以下问题,请前辈不吝赐教,指点迷津
1.耐张杆什么时候用?它的作用?
2.档距根据什么确定?(我做的是非居民区,应该是50~100)
3.什么时候要做防雷,怎么做?
4.电杆的高度如何确定?
5.拉线什么时候做?
免费打赏
lingxuct
2009年11月22日 09:58:13
2楼
这么多问题,没设计过架空线,通常安装我们也不画图,根据现场定一下。
终端杆一定是耐张杆,转角杆也是,直线距离长时中间加一根耐张杆。
耐张杆可以对线路单向拉力(直线杆就不行)。
档距和杆高要根据现场情况定(当然是越近、越高越好,但会增加无效成本)。
分支处和终端会装避雷器。
需要防止倒杆的地方装拉线。
回复
jinze_tg
2009年11月23日 08:34:09
3楼
谢谢,电气主管。电杆要是倒了我麻烦大了,好恐怖啊
回复
bail11
2009年11月25日 10:52:32
4楼
第一次做设计的????:L :L
回复
jinze_tg
2009年11月26日 17:53:16
5楼
第一次做架空线,我不是电力设计院的
回复
hyt1943
2009年11月28日 12:58:01
6楼
看现场做啊、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
feng2692
2009年12月03日 07:58:30
7楼
要是一点不懂的话最好别做了
做了会出人命的!!
回复
ligong2008
2009年12月03日 09:55:34
8楼
建议楼主多看看电力电路设计方面的书,很有帮助的
回复
ligong2008
2009年12月03日 09:56:11
9楼
建议楼主多看看,电力电路设计方面的书,很有帮助的,
回复
fqqqqqqqq
2009年12月04日 16:03:33
10楼
:L 还好 现在只做简单的预算
回复
enterprice
2009年12月04日 23:27:27
11楼
看来不少人都是在现场做过的啊!敬礼,学习!
回复

相关推荐

APP内打开