标准足球场,采用球场专用地埋喷头,该种类型喷头射程一般在18-23米之间,工作压力在0.5-0.6MPa,目前国内多喜欢采用24个的布置模式,实际上30个,35个的布置模式是比较科学的。一班各厂家都能提供有关的布置图。下面是采用了24个布置的学校足球场喷灌效果。
标准足球场,采用球场专用地埋喷头,该种类型喷头射程一般在18-23米之间,工作压力在0.5-0.6MPa,目前国内多喜欢采用24个的布置模式,实际上30个,35个的布置模式是比较科学的。一班各厂家都能提供有关的布置图。
下面是采用了24个布置的学校足球场喷灌效果。
2楼
多谢! 正好对这方面的了解太缺乏了 能否再讲解详细一点呢? 喷头的射程 压力 以及如何选用喷头 这些都是怎样换算的呢? 是否需用水泵呢?
回复
3楼
目前国内标准足球场建造,选24个比较多(应该是30-35个是比较理想的).喷头的射程在21-23米左右,工作压力在0.5-0.6MPa,流量也一般在4.5-5.6m3/h.一般不同品牌的喷头,在喷头技术参数上有变化.
对于足球场灌溉系统来说,还一般是需要用到水泵的(一般的首部系统压力会在0.6-0.8Mpa之间,具体需要根据球场的实际和水源情况及管理的模式来确定.
回复
4楼
解答正确
回复
5楼
一般承包商采用的24个喷头的布置模式,供参考.一般的球场灌溉建设,需要考虑到球场的实际情况来决定.
下面提供的为球场布置CAD图,供参考.
回复
6楼
请问足球场的水池应该怎么设计,在什么位置比较合理?
回复
7楼
水泵应该怎么选型?
谢谢!
回复
8楼
水泵的选型是应该计算的,但一般多采用离心泵
回复
9楼
需要结合你的现场情况来考虑.水池,一般应该是调蓄水池,结合来水流量来定.位置多部分在球场周围或看台下面.
回复
10楼
技术措施里都有的
不过这喷灌也需要设计院出图?涉及到很多产品
回复
11楼
是设计院有资质
回复