2楼
同一个构件里面最好不要用不同级别的钢筋,因为不同级别的钢筋受力性能不一样,对构件比较容易造成破坏
回复
3楼
不能,级别的钢筋不同弹性模量也不同,不能共同工作
回复
4楼
来一个非常理论化的假设:
比如某梁内有fy=300和fy=360的不同钢筋。当受力时若应力为330,那300的钢筋断裂仅剩下360的钢筋。但360的钢筋面积又不足,在300的钢筋断裂时因总的钢筋面积减小,360的钢筋的应力急剧增加导致破坏。
当然这是极端理论化的假设。
回复
5楼
没有做过这样的设计
回复
6楼
不能,级别的钢筋不同弹性模量也不同,不能共同工作
回复
7楼
受力钢筋不能配不同级别的钢筋有依据吗
回复
8楼
建议楼主认真看看规范及钢筋混凝土基本理论书,梁板柱内受力筋可以配置不同级别的钢筋,只是按各自级别的钢筋强度设计值分别取用即可.
但建议梁板柱内受力筋均取同一级别钢筋,这样会减少钢筋施工过程中的浪费量,钢筋价格与采购数量也是有一定关系的.
建议梁板柱内受力筋(包括箍筋)均采用HRBF400或HRB400级别钢筋.
回复
9楼
尽量用同一种钢筋
回复
10楼
可以,我们设计院板筋一般是一级和二级钢,而梁柱一般是三级钢