求助:施耐德PLC选型
luoshenglong
2005年07月01日 08:12:14
只看楼主

 本人有一个工程要求如下:  开关量输入:30点  开关量输出:20点  模拟量输入:30点  模拟量输出:8点  支持6路PID  (本人选择momentum可以实现功能吗?)

 本人有一个工程要求如下:
  开关量输入:30点
  开关量输出:20点
  模拟量输入:30点
  模拟量输出:8点
  支持6路PID
  (本人选择momentum可以实现功能吗?)
bylanhang
2005年07月01日 09:59:39
2楼
选择momentum可以实现功能,但就你所说的这个控制系统用它有些浪费,它I/O点配置可达8192点,成本增加了。就你这个工程用Micro或是Premium均能实现,与momentum相比更经济一些。
回复
luoshenglong
2005年07月01日 13:01:55
3楼
根据我的了解Micro支持的模拟量模块比较少!最多才4个模拟量模块。而Preminum与momentum相比要更贵啊!不知你是怎么理解的,希望给予回复。
回复
wenzongdu
2005年07月07日 00:53:41
4楼
PLC怎么选用施耐德的?????????
回复
电网
2005年07月07日 10:36:42
5楼
序号 型号 名称 数量
1 172PNT11020 MB+ 通讯适配器, 单电缆, IEC 数据格式 1
2 170ADI35000 I/O 基板,开关量输入,24 VDC, 32 点 1
3 170ADO34000 I/O 基板,开关量输入,24 VAC, 16 点 1
4 170AAI03000 I/O 基板,模拟量输入,8 通道,差分 1
5 170XTS00100 TIO 连接器条, 螺丝型 3
6 170MCI00700 TIO Interbus-S 电缆, 11CM 2
7 990NAD21110 MB+ 站电缆,2.4M 1
8 990NAD23000 MB+ TAP接头 1
9 RXL2A12B2BD 2 付触点,12A,带 LED 显示,DC24V 16
10 RXZE1S108M 分离式基座,用于 RXL2 继电器配套,带选插件接口,12A 16
11 280-901 端子 100
12 C65N/2P 6A 断路器 4
13 4NIC-K144 直流电源 1
14 信号防雷器 RJ45-E100-4 1
15 电源防雷器 V25-B/2,220V 1
16 控制箱 600X300X1000 1
回复

相关推荐