上下级开关的选择配合
suishisong
suishisong Lv.3
2005年06月30日 16:45:52
只看楼主

举例如下:一个配电箱,箱内主开关为63A/3P,请问大家:上一级配电柜开关是选择63A还是80A,如果选择的是80A,那么,线缆是按63A载流量还是80A的载流量进行选择?已经得知配电箱所带负荷只有50A左右。

举例如下:
一个配电箱,箱内主开关为63A/3P,请问大家:上一级配电柜开关是选择63A还是80A,如果选择的是80A,那么,线缆是按63A载流量还是80A的载流量进行选择?已经得知配电箱所带负荷只有50A左右。
免费打赏
ljm
2005年06月30日 17:52:09
2楼
应该按80A选择载流量,后者后级配电箱进线开关选用隔离开关,这样就可以按63A选择载流量了
回复
azed_123
2005年06月30日 18:15:41
3楼
电缆的载流量的选取是以保护上一级开关为原则的,,还要考虑到电缆并列敷设时对其的影响系数,,一般取0.7
回复
hgl_1
2005年06月30日 19:01:36
4楼

选隔离开关和63A有关系么?
回复
mqgg
2005年06月30日 21:23:05
5楼
我觉得不用这么麻烦
如果仅仅是为了远程供电只要距离不远电压损失可以不记的
你选择63A的就可以了GGD的柜子都是有隔离开关的设计的
看你的柜子的型号了国内用GGD 的比较多现在也好多地方用BLOCKSET的柜子
这种插入式的你上级不带别的负荷选一样的就可以了可以选择电磁保护的整定值8倍In
下级整定6倍的就可以了
回复
blackstone
2005年07月01日 08:41:18
6楼
选63A,配电箱瞬动,配电柜短延时不可以吗?
回复
suishisong
2005年08月12日 16:17:27
7楼
谢谢,不过我觉得用63A也行,选80A太浪费了吧?6楼兄弟建议挺好!
回复
zhoujunfan2004
2005年08月13日 17:32:26
8楼
我觉得用80A的好些
回复
hillgun545
2007年08月10日 07:16:41
9楼
不是重要负荷,就可以选63A的,如果是重要的,前一级就得加大,就得选80A的!
回复
shaihua
2007年08月10日 10:20:03
10楼
9楼兄弟建议挺好!
回复
reidsen
2007年08月10日 10:43:21
11楼
建议选80A的,设计人员不要给自己找麻烦。电缆应按上级断路器选择(80A)。
回复

相关推荐

APP内打开