单位3层有台冰箱怕晚上没人在的时候停电没人知道所以在现场要按一台失电报警器,失电报警器的原理是怎么回事啊,另外他需要几根信号线连接到1层的值班室啊,知道的说下谢谢
单位3层有台冰箱怕晚上没人在的时候停电没人知道所以在现场要按一台失电报警器,失电报警器的原理是怎么回事啊,另外他需要几根信号线连接到1层的值班室啊,知道的说下谢谢
2楼
没用过失电报警器,不过你可以用一个失压继电器,就与低压备自投的原理一样,电压降到220V的60%左右就可以输出一个信号给值班室,两根线就可以到值班室,可以在那里设个声光报警器。
回复
3楼
:victory:
楼上说的也不错。
其实楼主说的不是失压,而是冰箱掉电要报警,防止冰箱温升变化的。
去电子市场问,肯定有这样的小器件卖的应该,就跟插头似的。
回复
4楼
没用过此类产品,推断这个报警器要装电池才能工作。
回复
5楼
“失电报警器”是没有这种成品的,一般是自己根据需要,按其报警条件做的。
“3层有台冰箱怕晚上没人在的时候停电没人知道所以在现场要按一台失电报警器........连接到1层的值班室”,冰箱在输入电源线断开和电源停电是不一样的,电源停电后当恢复来电时会自动开起来的,如果插头拔掉了,不插上去是开不起来了。
电源停电,“失电报警器”因无电也没办法报警!在值班室装个风呜器(或指示灯),同时装有干电池,电源线接到三楼冰箱旁的220V中间继电器(常闭触点)上,中间继电器线圈并接在冰箱内的220V电源上。
只是冰箱内220V电源处接线引出需要做好一点(用RVV线好了),或者就把中间继电器放到冰箱(压缩机旁)里。
回复
6楼
你要自己带个电池作电源,为信号输出出力。
回复
7楼
谢谢楼上各位的回答,谢谢
回复