我最近再做一条市内干道的路灯设计,电缆采用的是五芯的铠装电缆直埋,TN-S系统,而我看到好多地方采用单芯的四根电缆穿塑料管,另外再加一根钢绞线作接地用,我的做法有问题吗?>
我最近再做一条市内干道的路灯设计,电缆采用的是五芯的铠装电缆直埋,TN-S系统,而我看到好多地方采用单芯的四根电缆穿塑料管,另外再加一根钢绞线作接地用,我的做法有问题吗?>
2楼
我4芯+扁钢接地线。。。。。。。。。。。
回复
3楼
我的做法有什么问题吗?
回复
4楼
mei you
回复
5楼
我4芯+扁钢接地线。。。。。。。。。。。
我用的是4芯+PE线接地,PE不接电源
回复
6楼
请问,可不可以走三相四线,在路灯基础处另做接地.
回复
7楼
同上,在路灯基础处做接地,前提是基础接地电阻小于四欧,是否可行。
回复
8楼
TT和TN-S都可以。 不过新的道路照明标准(待审批)推荐TN-S。
回复
9楼
本人作路灯都是TN-S系统,采用4+1或5X的电缆,末端电压降10%以内,每隔3-4盏作一重复接地,接地电阻小于10欧姆,线径25以上(有时甲方要求铝芯,为了生省钱),在每盏路灯内设置1P小型断路器做短路保护,控制箱内用DZ系列开关。很多年了没有出事故,以后我还会这么做
回复
10楼
路灯内不建议走三相四线,路灯检修频率比配电设施高,而且灯箱广告什么的经常接线,如果发生接地,电流过大,电缆过热,很容易相间短路!如果是三项变压器,在电源出口就分好,尽量让它单项供电。
防患于未然!否则后果很严重!
回复
11楼
可以,距离较近,安全系数需要大的地方用5芯电缆,其他地方可是4芯加圆钢,要是每灯一地是最好的.
回复