抗震墙约束、构造边缘构件的轴压比的问题
xiayuxue2000
2005年06月29日 20:29:23
只看楼主

在PKPM里面哪里能找到抗震墙约束、构造边缘构件的轴压比!?

在PKPM里面哪里能找到抗震墙约束、构造边缘构件的轴压比!?
免费打赏
ffpeng
2005年06月30日 08:37:20
2楼
约束、构造边缘构件与剪力墙是一个整体,只要控制剪力墙的轴压比,无边缘构件的轴压比之说。
回复
xiayuxue2000
2005年06月30日 12:27:36
3楼
但抗震规范6.4.6(1)条怎么有个抗震墙设置构造边缘构件最大轴压比呢?
迷糊。。。。。
回复
ffpeng
2005年07月01日 08:48:01
4楼
抗震规范6.4.6(1)条“抗震墙设置构造边缘构件的最大轴压比”是指:抗震墙轴压比小于所规定值时可仅设置构造边缘构件,不必设约束边缘构件(高规规定与此不同)。
回复
wyp945
2009年04月17日 13:37:32
5楼
一般剪力墙加强部位轴压比:0.4 0.5 0.6
一般剪力墙其它部位轴压比:0.1 0.2 0.3
短肢剪力墙轴压比:0.5 0.6 0.7 无翼缘端柱为减0.1
回复

相关推荐

APP内打开