主体为三十三层,带一跨(跨度较小)二层群房,在筏板布桩时,能否均匀布桩?
主体为三十三层,带一跨(跨度较小)二层群房,在筏板布桩时,能否均匀布桩?
2楼
按新的地基规范(讨论稿),引入变刚度调平设计新理念 ,基本内涵是:首先,考虑框筒、框剪结构的荷载与刚度分布特点和相互作用引起的应力场不均,实施变刚度布桩(视地质条件实施,变桩长、桩径、桩距)强化核心区,弱化核心区外围;对于刚度相对弱化区考虑桩土共同分担荷载。
对于主楼裙房联体建筑,则按强化主体弱化裙房的原则设计,主体采用桩基,裙房则应首选天然地基,其次为复合地基、疏短桩基。
采用JCCAD程序进行上部结构、承台、桩、土的共同作用分析,调整布桩,使差异沉降趋于最小,合理确定箱、筏承台的板厚与配筋。
回复
3楼
具体问题具体分析。关于变刚度调平的几点问题:
1。新的桩基规范对桩间距要求提高,往往主楼部分下布置较密,致使中间核心筒区域布桩范围增大,影响主楼部分外围布桩,以考虑变桩长为先。
2。变刚度调平的实质是通过调整竖向支承刚度,调整主楼部分与裙房部分的沉降差,使蝶状沉降更趋于马鞍状。为防止刚度突变,往往需要在主楼与裙房相邻处,主楼基础外廓一跨至裙房内。
3.本人身处江南水乡,往往裙房部分基础主要以抗浮为主,由于桩抗拔性能不良,加之水浮力较大,裙房部分柱下抗拔桩受自身抗拔力的限制,数量较多,直径较大,仅能通过调整桩长调整,此种情况又与变刚度调平的初衷相悖。
3.如楼主所说,该工程裙房外扩一跨,个人认为布桩可以改变桩长桩径,同时调整筏板厚度。如主楼核心筒区域桩径大,桩长深;主楼外围,可以调整桩长,如受持力层限制,也可同核心筒区域,条件许可下,可加大桩间距;裙房部分可调整桩径。
回复
4楼
好东西。谢谢楼主的无私奉献呀!
回复
5楼
enen,路过,学习学习,谢谢楼上的哈
回复
6楼
LZ能把你的计算底层柱、墙最大内力平面贴上来吗,最好把建筑平面,计算模型一起搞上来,大家一起交流下。
回复
7楼
桩基布置平面应与房屋重心对齐。根据重心来调整布桩的数量。
回复
8楼
桩基布置平面应与房屋重心对齐
回复
9楼
同感
回复
10楼
非常感谢楼主的帮助非常感谢楼主的帮助
回复