经常遇到这样的坡屋面框架,一层平板,一层斜板的,周边的梁是两层板共用的。问了一些人,说法各异。想向各位前辈们求教,这种情况该如何在PKPM中建模呢,大家能说说自己的做法吗 谢谢了
经常遇到这样的坡屋面框架,一层平板,一层斜板的,周边的梁是两层板共用的。问了一些人,说法各异。想向各位前辈们求教,这种情况该如何在PKPM中建模呢,大家能说说自己的做法吗 谢谢了
12楼
对于08版的PKPM:平屋面可以算一个标准层,其上的坡屋面算一个标准层。比如坡屋顶层层高位3米,则利用上节点高命令吧坡屋顶层周边节点将3米了。注意,坡屋顶层要布置边梁,且此边梁与平屋顶层边梁相同,这样PKPM是可以自动识别的。我刚做了一个这样的工程。不过SATWE好像计算坡屋顶斜梁是考虑不到斜板的共同作用,这一点还是不太明白,请大家指教
回复
13楼
正好遇到这个问题
回复
14楼
总感觉建坡屋面那层像个薄弱层,地震力特别的大
回复
15楼
正好遇到这个问题
回复
16楼
新手在此表示受益很大
回复
17楼
新手在此表示受益很大
回复
18楼
是呀
另外做一个标准层的话 层高太矮 要是做双层梁的话 只形成一个楼板 怎么解决呢
回复
19楼
最近也再纠结中 不知道怎么处理
回复
20楼
用程序来计算的话有好多可以实现的可能。例如布置斜梁,斜柱,改变节点高低等等。但是在我们院里的通俗做法是直接按角度比例放大荷载。这样做的弊端是会造成配筋偏大一些,但是在实际中还是比较可行的。一般也只是顶层才是斜屋面
回复
21楼
还是不懂!!!!!!!!!
回复