剪力墙厚满足高规7.2.2条要求,但是PKPM算出来不稳定,是否需要加厚?
unmadn
unmadn Lv.3
2009年11月17日 22:36:17
只看楼主

经常在6度区中,在底部时,一些剪力墙,特别是一字形墙,剪力墙厚满足高规7.2.2条要求中的1/20及160mm要求,但是PKPM算出来还是不稳定,那么墙是否需要加厚?[ 本帖最后由 unmadn 于 2009-11-17 22:38 编辑 ]

经常在6度区中,在底部时,一些剪力墙,特别是一字形墙,剪力墙厚满足高规7.2.2条要求中的1/20及160mm要求,但是PKPM算出来还是不稳定,那么墙是否需要加厚?

[ 本帖最后由 unmadn 于 2009-11-17 22:38 编辑 ]
免费打赏
vexyu
2009年11月18日 08:25:20
2楼
当然应该加厚,稳定是第一位的
回复
cyclodragle
2009年12月25日 21:34:50
3楼
构造是最小要求。计算要求高于构造要求时,按计算要求
回复
songlida
2010年01月12日 22:16:07
4楼
按计算要求要安全点.
回复
phj002
2010年01月12日 23:04:42
5楼
建议查一下轴压比,压力大应该加厚或加长墙体。
回复
liaozhigang0724
2010年01月15日 17:37:27
6楼
其实有时候这个问题很难解决,建筑上不允许,也只能自己骗自己.
回复
oldthief5
2010年01月15日 17:59:34
7楼
一定要加厚,手核过,基本与pkpm结果一样