框架、框剪及剪力墙结构的填充墙砌块中构造柱设置除满足《抗规》中13.3.3条及在挑梁上墙体端部设置构造柱外,还有没有别的要求?[ 本帖最后由 baowwhua 于 2009-11-20 13:26 编辑 ]
框架、框剪及剪力墙结构的填充墙砌块中构造柱设置除满足《抗规》中13.3.3条及在挑梁上墙体端部设置构造柱外,还有没有别的要求?
[
本帖最后由 baowwhua 于 2009-11-20 13:26 编辑 ]
12楼
当然我说的是填充墙,砌体结构就不是这样的了
回复
13楼
不错,这个问题值得探讨一下。现在结构模板中都要求画构造柱了。
回复
14楼
一些转角的地方最好也设置下。。
回复
15楼
想问一下填充墙的图集是怎样的
回复
16楼
墙体长度大于5米要设置GZ。
回复
17楼
按照抗规设置就可以了
回复
18楼
我是来学习的!
回复
19楼
具体看《抗震构造图集》!
“墙长大于两倍层高时增设GZ”
比较含糊。
如果层高2m(夹层时),4.2m墙长就设GZ,
如果层高5m,4.2m墙长就不需设GZ,
如果严格卡条文就是这样!
回复
20楼
按抗规要求,结合构造要求,目的将填充墙体捆绑且能满足构造要求
回复
21楼
如果一段墙长超过五米,如六米,但这段墙中间位置(如三米处)有另外一段墙,呈T字形,那么这段墙要不要设置结构柱??
回复