构造柱设置的问题!
baowwhua
baowwhua Lv.6
2009年11月17日 15:57:53
只看楼主

框架、框剪及剪力墙结构的填充墙砌块中构造柱设置除满足《抗规》中13.3.3条及在挑梁上墙体端部设置构造柱外,还有没有别的要求?[ 本帖最后由 baowwhua 于 2009-11-20 13:26 编辑 ]

框架、框剪及剪力墙结构的填充墙砌块中构造柱设置除满足《抗规》中13.3.3条及在挑梁上墙体端部设置构造柱外,还有没有别的要求?

[ 本帖最后由 baowwhua 于 2009-11-20 13:26 编辑 ]
免费打赏
haobigbear
2009年11月17日 21:21:07
2楼
墻長大于5米中间设一gz:call:
回复
lilac_v
2009年11月19日 15:13:41
3楼
除了《抗规》中13.3.3条及在挑梁上墙体端部设置构造柱外,还有大洞口(大于2.4米)两侧宜加设构造柱,洞口过梁一遇构造柱整体连接。
回复
baowwhua
2009年11月20日 13:11:45
4楼
砌体结构(承重)中构造柱设置,在构造措施中有这个要求。有些地方规定是洞口达到2.0~2.1m,洞口两侧就需设置构造柱。
另外,在轻质墙体门窗洞口边应按有关标准和图集规定要求设钢筋混凝土门框(150x墙厚即可)或金属抱框。
回复
baowwhua
2009年11月20日 13:25:30
5楼
墙长大于等于5m,抗规中要求是墙顶和结构构件有可靠连接(原话没看),这个两者之间设置可靠连接,实际上现场做起来,乱七八糟的,效果很差;
节能专篇(结构)中也有类似的要求,不过只要求“砌块墙体长度超过5m时,宜设置构造柱;”(原话 4.2.4条)。
所以对墙长大于等于5m,我们一般按间距3m左右设置GZ。
回复
yubo012003
2009年11月20日 18:35:46
6楼
跟着有多学了一条感谢诸位:)
回复
tt509
2009年11月20日 22:46:26
7楼
墙长大于5米的墙顶应与梁有可靠连接,墙长大于两倍层高时增设GZ
一些小墙垛设成GZ
回复
xiandao922
2009年12月11日 11:11:49
8楼
砌块墙体长度超过5m时,宜设置构造柱
回复
qjlgd
2009年12月12日 20:27:47
9楼
砌块墙体长度超过5m时,宜设置构造柱 适当的在转角部位设置.........
回复
石头79
2009年12月16日 16:04:42
10楼
我们院里的做法是,墙长大于5米就设置构造柱,保证墙长不大于5米,在顶部间距由5米变为4米

[ 本帖最后由 wzhh9 于 2009-12-16 16:06 编辑 ]
回复
fengyuewuyi
2009年12月16日 16:07:49
11楼
砌块墙体长度超过5m时,宜设置构造柱 适当的在转角部位设置.........
回复

相关推荐