先做一个六层办公楼,楼的东面和西面各又一个卫生间,从一层到六层都有,但是三后的办公室又有两个卫生间,而且只有三楼这一层有这两个,我想问,给水是单独的立管给,还是和东西两面的卫生间的立管,这个楼从东面到西面的距离比较长有57米,所以而层高只有3.6米,要是公用立管也管线也要20多米,可是要是单设立管只有三楼的有卫生间,而且是不是就要设水表井了,到底该这么办,请各位高手指教
先做一个六层办公楼,楼的东面和西面各又一个卫生间,从一层到六层都有,但是三后的办公室又有两个卫生间,而且只有三楼这一层有这两个,我想问,给水是单独的立管给,还是和东西两面的卫生间的立管,这个楼从东面到西面的距离比较长有57米,所以而层高只有3.6米,要是公用立管也管线也要20多米,可是要是单设立管只有三楼的有卫生间,而且是不是就要设水表井了,到底该这么办,请各位高手指教
2楼
考虑的问题颇多,看你办公楼的等级要求,看你卫生间内有什么卫生器具,如果给水管小于25的话可以共用立管,在找平层暗敷,这相对美观。
不过我觉得这想得太多了,直接引立管吧,反正有排水立管,也不在乎多一根,水表进是每栋楼的进水管均要设的,免不了。
愚见,同行不要见笑。
回复
3楼
:handshake :) :)
回复
4楼
三楼卫生间单设给水立管吧,若公用立管,水平管太长,还不如将水平管设在室外。
回复
5楼
办公楼,看是什么性质的,如果是普通的比如单位自建、学校的等等,单供立管,如果是城市的出租的办公楼,估计要求高了,注意美观吧、
回复
6楼
多设立管,改造方便!:lol
回复
7楼
最好少走室内面层内暗敷设的管子 免得以后维修麻烦 共同交流 一起努力
回复
8楼
多设排水立管,六层办公楼的给排水应该好搞拉!
回复
9楼
直接做立管下去,就是注意立管的位置要选好,方便装修时“隐藏”
回复