电脑插座回路的漏电开关跳闸
shizero0
shizero0 Lv.2
2009年11月17日 09:58:30
只看楼主

现象:漏电开关跳闸这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!请问???是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!!

现象:漏电开关跳闸
这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!
开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!
请问???
是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?
还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!!

[ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 编辑 ]
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2009年11月17日 11:39:43
12楼
这跟回路性质有关!!!:L :L
回复
shizero0
2009年11月17日 11:41:58
13楼
合不上闸的原因也是电脑挂太多,由于现在的电脑电源都是开关电源,即使你电脑不开机,开关电源也工作,由于开关电源内有滤波电容,在上电的瞬间电容充电,电流很大(即使你不开机),类似电机启动的电流。所以当你合闸时多台电脑的开关电源内电容冲电,至使启动电流瞬间增大,超过你断路器的短路保护电流值,这时断路器就会跳闸。
你是不是也是这个解释呢?,这个能接受!
还有就是为什么平常运行好好的,又出现了跳闸呢???
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月17日 12:02:58
14楼
你说的你那这两天下雨,下雨使空气潮湿,会增大泄漏电流的,新手,多多指教!
回复
bati3345
2009年11月17日 12:17:32
15楼
如果大家关机后没关显示器,开关跳了,想再合,10几台电脑合不上是正常的。
不信你手动把开关分了,此时说明没有故障吧,你再合还是会合不上,把显示器电源拔掉再合,肯定能合上啊。
回复
qiqi19801209
2009年11月17日 15:36:57
16楼
理不辩不明;

不错不错!!!
回复
zzhspeed
2009年11月17日 17:48:19
17楼

这个原因有说服力,不过我想再补充一下:假如机箱电源里真的有电容的话,瞬间形成短路效应是不可能的,因为电容的国标单位“法拉”是一个极大的单位,所以电容通常都是微法级别的,同时瞬间充电也绝对够不上短路的。
但是电容却有一个“漏电”效应,也就是说在充电的过程中,正极会不断聚集电荷,而负极多数是接在PE上的,所以负极电荷就通过PE流走而呈中性,这就导致了瞬间“漏电”而触发漏保跳闸,这个电流要求就比较低了,小小的电容也是可以做到的。
回复
shizero0
2009年11月18日 08:59:15
18楼
现在我看了几位高手们的解答,总结几点,不知道对不对?
一,晚上跳闸,白天不跳。可能因为这两天也下雨,湿气晚上会重点,漏电电流就达到了漏电开关的32mA。所以就跳了。至于,一台电脑的漏电电流具体多少,还有待查资料,因为一台电脑若是3.5mA的话,那连10台的话绝对跳了,但我们这连了15台都没跳,说明这数值还有待考证。可能也是个不稳定的数值吧。
二,连15台电脑的回路在断开开关的时候合不上。
我认为17#的说的挺有理的,不知道还有没有高手顶这条的,请指教!
回复
yuanjianweico
2009年11月18日 15:31:05
19楼
我们这也出现这种情况,有时没事,有时一天跳两三次,一断路器带12台电脑,也不知是啥原因,想测一下电脑的漏电流,但没有专用仪器,请教各位,如何测量?
回复
zzhspeed
2009年11月19日 10:14:52
20楼
看来每个回路带10台电脑就行了,不要再多了。
回复
hongcai520
2009年11月25日 14:48:27
21楼
有专用的仪器啊,上网查一查!有次听课老师讲到这个问题.
回复

相关推荐