卫生间局部等电位端子箱是否要和总接地相连?
cfxqm
cfxqm Lv.3
2005年06月28日 17:09:50
来自于防雷减灾
只看楼主

民规中14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。 辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。规范这么写,而且用的词是“必须”,那么我们设计时是怎么做的呢?

民规中14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。

辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。

规范这么写,而且用的词是“必须”,那么我们设计时是怎么做的呢?
李兴龙机电科技
2005年06月28日 17:45:12
2楼
02D501-2有详细介绍。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
李兴龙机电科技
2005年06月28日 17:51:18
3楼
你的标题答案:
绝对禁止!!!!!!!!!!!!!!
回复
bigshoes
2005年06月28日 20:46:16
4楼
我认为没必要连接~~
卫生间局部等电位的意义就是让卫生间内部自己的电位一致!
而不是要卫生间跟大楼等电位。
所以,没有必要连接!
回复
yzzyyfz
2005年06月28日 23:56:53
5楼
局部等电位和辅助等电位是两个概念吧,你可以看看王厚余的那本小册子。
回复
cfxqm
2005年06月29日 09:16:34
6楼
我也认为没必要连,而且图集上也没连。可是规范上写的是“必须”,现在别人拿规范压我,要让我按规范作。 我看看局部等电位和辅助等电位的区别。是王厚余的哪本小册子?
回复
bigshoes
2005年06月29日 10:53:25
7楼
你就说,要求的是辅助等电位要连,而不是局部等电位要连!
审图的自己概念不清!!
回复
hyjllaj
2005年06月29日 13:58:08
8楼
要求的是辅助等电位要连,而不是局部等电位要连!
审图的自己概念不清!!
并且具体设计还要具体分析。

回复
cfxqm
2005年07月01日 10:36:12
9楼
又被一句话驳回:规范上写的是“建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。”
然后他就顺理成章的要求与总接地装置相连。他要求卫生间的等电位接地端子箱与大楼的总接地装置相连。我也看见有的图纸上做了,从基础内接地扁钢引扁钢垂直引上,各层卫生间等电位接地箱并联接至垂直扁钢。我只是感觉没这个必要,而且图籍上也没这么画。但是别人就是要套规范,我也找不出什么可以反驳的。
回复
wtf96513
2005年07月01日 13:24:58
10楼
若有PE线引入,局部等电位应与之相连,防止外故障电位引入
回复
cs991
2005年12月13日 15:39:21
11楼
你们有没有用DT28等电位联结端子箱,有用跟我联系!!!!!


谢谢
回复