【求助】提高冷凝温度后蒸发温度提高吗?
zygy
zygy Lv.7
2009年11月16日 16:29:12
只看楼主

同一个系统,风冷冷凝器,热力膨胀阀,环境温度均不变化,系统稳定运行后,只在一定范围内降低冷凝风机转速后,冷凝温度提高了,蒸发温度是否提高?[ 本帖最后由 zygy 于 2009-11-16 09:40 编辑 ]

同一个系统,风冷冷凝器,热力膨胀阀,环境温度均不变化,系统稳定运行后,只在一定范围内降低冷凝风机转速后,冷凝温度提高了,蒸发温度是否提高?

[ 本帖最后由 zygy 于 2009-11-16 09:40 编辑 ]
免费打赏
北千里
2009年11月17日 14:05:55
2楼
蒸发温度会相应的提高一点后达到新的平衡。
回复
wybbyw
2009年11月17日 15:47:17
3楼
支持楼上的:Q :Q :Q :Q :Q
回复
zygy
2009年11月18日 04:47:10
4楼
一点?大概能有多少?!比如冷凝温度从50度提高到60度,蒸发温度能提高5度吗?有没有网友做过这方面的实验?
回复
北千里
2009年11月23日 09:59:33
5楼
我想这要看你的系统匹配的如何了,别人的实验结果未必符合你的机组的特性规律。
回复
semihermetic
2009年11月25日 11:29:28
6楼
所谓的冷凝温度或者蒸发温度其实都是相对稳定的,它不可能一直维持在某一设定的温度下的,
它的随着负荷的变化缓慢变化的一个动态平衡状态,如果非要严格计算它的大小,那么可以在压焓图上
用负荷来反推出来,比如,冷凝温度升高了,那么压焓图上面的水平线就会上移,要想保持负荷不变,就要
移动下面的蒸发温度线来保证了,结果是肯定的,蒸发温度肯定会上升,但是上升多少,还要实际计算才知道.
回复
zdbbaby
2009年11月26日 12:28:55
7楼
冷凝温度提高,蒸发温度不一定会升高!
回复
desheng001
2009年11月26日 21:19:16
8楼
冷凝温度的提高比不会让蒸发温度提高,正如一台水冷冷水机组的运行,冷却塔的水温在适当的范围内不会影响蒸发器的温度一样的
回复
zygy
2009年11月30日 15:46:21
9楼
我所说的在一定范围内的调节,不知道各位是否做过这方面的实验呢?
回复
vanlog
2009年12月01日 16:36:45
10楼
似乎有个前提:蒸发器风量和回风状态都不变
根据压焓图,冷凝温度的上升导致了压缩机排气压力升高,其能耗亦增加;
冷凝压力因冷凝温度的上升而升高;
在同样的制冷剂流量下,过热度基本维持不变,则制冷剂在高压端的饱和点高于原来值,造成蒸发压力高。因为高压端的饱和线平缓低压端较陡,所以在两相区的焓差是无法满足现有制冷量需求的,故制冷剂将得到更高的过热度。而过热度的增加也受到制冷剂流量和蒸发器循环风量、制冷量等的综合制约,增长的幅度比较有限。
回复
zygy
2009年12月15日 10:08:21
11楼
嗯,ls 的解释比较接近我所想要的结果,具体我还是做下实验验证下情况吧!