侧送风的风口位置应如何布置
271619827
271619827 Lv.2
2005年06月27日 20:11:13
只看楼主

大家好! 我现在遇到一些问题,就是关于风口的方位布置,尤其是侧送风的风口位置应如何布置呢?我把风机盘管安装的走廊内,侧送侧回式的,他们之间的中心间距和跟房间的墙距怎么确定呢?我查了好多资料,都没有具体说明,只知道中心间距不能超过3.6米(侧送风),可是我的房间宽度是3.6米,怎样布置比较好呢?有没有特殊的要求呢?先谢谢大家了!

大家好!
我现在遇到一些问题,就是关于风口的方位布置,尤其是侧送风的风口位置应如何布置呢?我把风机盘管安装的走廊内,侧送侧回式的,他们之间的中心间距和跟房间的墙距怎么确定呢?我查了好多资料,都没有具体说明,只知道中心间距不能超过3.6米(侧送风),可是我的房间宽度是3.6米,怎样布置比较好呢?有没有特殊的要求呢?先谢谢大家了!
免费打赏
liudingwei
2005年06月28日 08:47:55
2楼
好像没怎么看明白哦!是不是标准型的风机盘管呀?另外,你所谓的中心间距是指进出口之间的水平距离吗?
回复
zys0000
2005年06月28日 09:56:53
3楼
看不明白讲的是什么意思,只要送、回风气流不短路,怎么放都行。
回复
271619827
2005年06月28日 13:23:05
4楼
是水平中心距,也是标准型的风机盘管,也要参照房间的美观吧,关键是防止短路,就是没找到关于这方面的书籍
回复
271619827
2005年06月28日 13:24:34
5楼
也就是水平方向上,进回风的间距
回复
ningtao_tianma
2005年06月28日 14:43:31
6楼
你可以进行一下气流组织的计算,看看合适不合适!
回复
zmq0514
2005年06月28日 21:08:08
7楼
看不懂
回复
271619827
2005年06月29日 11:28:13
8楼
第2.4.2条 空气调节房间的送风机及送风口的选型,应符合下列要求;
一、一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜内贴附.工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5ºC 时,侧送气流应贴附;
二、当有吊顶可得用时,应根据房间高度及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风,当单位面积送风量较大,且工作区内要求风速软件包小或区域温差要求严格时,就采用孔板送风。
三、空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±0.1ºC 的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。
注:1、工艺设备对侧送气流有一定的阻碍或单位面积送风量较大,使工作区的风速成不能满足要求时,不应采用侧送。
2、电子计算机房,当其设备散热大且上都有排热装置时,可采用地板送内方式。
3、设置窗式空调器和风机组时,不宜使气流直接吹向人体。
第2.4.3条 采用贴附侧送,应符合下列要求:
一、送风中上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10~20的导流片;
二、送风口内应设置使射流不致左右偏斜的导流片
三、射流流程中不得有阻挡物.
第2.4.4条 采用孔板送风时,应符合下列要求:
一、孔板上部稳压层的高度,应按计算确定,但净高不应小于0.2m;
二、向稳压层内送风的速度,宜采用3~5M/S;除送风射程较长的以外,稳压层内可不设送风分布支管,在送风口处,宜装设防止送风气流直接吹向孔板的导流片或挡板.
第2.4.5条 采用喷口送风时,应符合下列要求:
一、生活区或工作区宜处于回流区;
二、喷口直径可采用0.2-0.8M;
三、喷口的安装高度,应根据房间高度和回流区的分布位置等因素确定,但不宜低于房间高度0.5倍;
四、兼作热风采暖时,应考虑具有改变射流出口角度的可能性。
第2.4.6条 分层空气调节的气流组织设计,应符合下列要求:
一、空气调节区宜采用双侧送风,当房间跨度小于是18M时,可采用单元侧送风,回风口宜布置在送风口的同侧下方;
二、侧送多股平行射流应互相搭接,采用双侧送风时,两侧相向气流尚应在生活区或工作区以上搭接;
三、应尽量减少非空气调节区的热泪盈眶转移,必要时,就在非空气调节区的热转移,必要时,应在非空气调节区设置送排风装置.
注:送风口的构造,应能满足改变射流出口角度的要求。
回复
zht2004
2005年06月30日 20:14:01
9楼
自己找到了啊,8错。学习一下
回复
271619827
2005年07月01日 09:39:17
10楼
是啊,大家多多支持一下,互相学习啊
回复
xiaolitanhua
2005年08月25日 17:23:17
11楼
^_^
互相学习了
回复

相关推荐

APP内打开