请问大士们DW15、DW17可以做下进线吗?有的人说可以、有的说不可以、本人认为不可、上端有灭弧罩、不然失去效果。不知道到底可不可行、、、、、、期待高手答复。。
请问大士们DW15、DW17可以做下进线吗?有的人说可以、有的说不可以、本人认为不可、上端有灭弧罩、不然失去效果。不知道到底可不可行、、、、、、期待高手答复。。
2楼
很久很久以前,
很多很多的帖,
讨论过这个题,
哪进哪出性能都一样,
违反常规的事情还是少做的好,
万一不小心断路器断了,你去摸下进线,挂了咋整。
灭弧罩? 是灭弧室。
回复
3楼
当然是灭弧罩啦\\:) :)
回复
4楼
绝对不可以,上面才有灭弧罩。不知怎么搞的,最近怎么老是有人喜欢从断路器的下端进线:L
回复
5楼
虽然如此\就连断路器厂家多说可以\也不知道断路器厂家那个人是否内行\真TMD晕呀!
回复
6楼
性能是不影响的,就是灭弧罩的问题,就是安全问题,安全无小事,还是上进下出的好
回复
7楼
回复
8楼
同意二楼的说法,哪里进都一样,但是还是有点小区别,看你更关注什么了。
回复