断路器 1p+N
wydnf
wydnf Lv.2
2009年11月15日 22:14:52
来自于断路器
只看楼主

除了住宅进线保护断路器需断零外,此断路器还可用在哪些场合呢?或者说还有那些场合需要断零的 望高手指教

除了住宅进线保护断路器需断零外,此断路器还可用在哪些场合呢?或者说还有那些场合需要断零的 望高手指教
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2009年11月16日 08:43:46
2楼
1P+N能断零吗?:o

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-11-16 08:46 编辑 ]
回复
liyuejun202
2009年11月16日 11:17:45
3楼


1P+N是不能断零的,能断零是2P
回复
zwx_29
2009年11月16日 12:21:35
4楼
1PN的N线有保护但不断开的。至于断零其实没什么不可以吧,只是断零的时候必须与相应的相线一起断,任何情况下都不能单独断,另外,PEN是不能断的。
回复
红苹果
2009年11月16日 12:29:43
5楼
:lol
断不断零看样本,或者看1P+N断路器上的动作原理图。
开关上一般带图的。。。。。看仔细了。。。
回复
qiqi19801209
2009年11月16日 13:51:22
6楼



:victory:
回复
zychangzheng
2009年12月09日 14:37:07
7楼
1P+N为单极+N断路器,在控制火线的基础上增加了零线的控制(N线),但是只对火线具有热磁脱扣功能,零线(N线)仅随火线同时切断;

2P为单相2极断路器,同时控制电源中的火线和零线,与1P+N断路器不同的是火线和零线都具有热磁脱扣功能。
回复
zychangzheng
2009年12月09日 14:40:52
8楼
1P+N为单极+N断路器,在控制火线的基础上增加了零线的控制(N线),但是只对火线具有热磁脱扣功能,零线(N线)仅随火线同时切断;

2P为单相2极断路器,同时控制电源中的火线和零线,与1P+N断路器不同的是火线和零线都具有热磁脱扣功能。
回复
zychangzheng
2009年12月09日 14:42:09
9楼
1P+N 1P 2P断路器的选择:

1、在照明回路中为了减少工程造价,通常选用1P断路器,需要注意的是上级断路器必须具备漏电脱扣功能,,必须切断上级电源;

2、断电检修时为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可用采用1P+N短路器,即常说的DPN断路器。

3、对于相同尺寸的断路器外壳壳体来说,1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。所以对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路建议使用2P断路器,但是成本较高。
回复
gaozuoqi
2009年12月09日 17:18:23
10楼
看看!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
sailingcao
2013年09月08日 09:11:25
11楼
liyuejun202 发表于 2009-11-16 11:17 1P+N是不能断零的,能断零是2P施奈德的1P+N(DPN)是断N的,N随L一起断。其他品牌,如正泰、德力西的1P+N都是不断N的。完毕!
回复

相关推荐