跌落熔断开关已有较大的分断点了,可以目视,为什么架空线路中,在跌落开关之前还加个刀闸呢?麻烦各位指点,谢谢!!!!!
跌落熔断开关已有较大的分断点了,可以目视,为什么架空线路中,在跌落开关之前还加个刀闸呢?
麻烦各位指点,谢谢!!!!!
2楼
可能还是为了安全考虑吧,如果上面不再加断点,那么检修的时候可能觉得离高压电源太近了。
回复
3楼
楼上说的对,检修时候开关断开后,拉掉隔离检修 :lol
回复
4楼
主要是为了检修、更换跌落式开关之用。
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
可能还是为了安全考虑吧检修、更换跌落式开关之用。
回复
7楼
谢谢各位指点,非常感谢!!