为什么架空线路中,在跌落开关之前还加个刀闸呢?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年11月14日 17:33:22
只看楼主

跌落熔断开关已有较大的分断点了,可以目视,为什么架空线路中,在跌落开关之前还加个刀闸呢?麻烦各位指点,谢谢!!!!!

跌落熔断开关已有较大的分断点了,可以目视,为什么架空线路中,在跌落开关之前还加个刀闸呢?
麻烦各位指点,谢谢!!!!!
免费打赏
zzhspeed
2009年11月14日 19:47:59
2楼
可能还是为了安全考虑吧,如果上面不再加断点,那么检修的时候可能觉得离高压电源太近了。
回复
红苹果
2009年11月14日 20:29:09
3楼
楼上说的对,检修时候开关断开后,拉掉隔离检修 :lol
回复
一指慢
2009年11月15日 10:10:55
4楼
主要是为了检修、更换跌落式开关之用。
回复
tank-----no.1
2009年11月15日 11:56:53
5楼

:victory:
回复
oppomp32008
2009年11月15日 21:00:40
6楼
可能还是为了安全考虑吧检修、更换跌落式开关之用。
回复
wildwolfyy
2009年11月15日 21:27:51
7楼
谢谢各位指点,非常感谢!!