变频补水真的好用吗
energynet
energynet Lv.3
2009年11月13日 15:12:48
来自于中央空调
只看楼主

项目中遇到个问题,我们设计的补水方式为定压罐补水(50000kW,10℃温差,定压罐容积约为20立方米左右),业主坚持要改为变频定压补水,但是我认为1 变频补水与有些情况下采用的工频水泵定压补水相比当然节能,但是与定压罐方式相比则未必明显节能。因为定压罐方式下,水泵正常的运行方式应为间歇式的满负荷运行,效率较高。 2 在压力波动较大的情况下,变频水泵免不了会频繁启动,设备故障率较高,还是定压罐方式稳妥。

2009年11月14日 17:07:29
2楼
不合理的,建议采用高位水箱补水。
容易造成水泵频繁启动,且实际的变频水泵的运行耗能也不少。
回复
xywyx
2009年11月16日 10:12:24
3楼
对于闭式的空调循环系统,补水量小,且是间歇性的,变频水泵无多大优势,定压罐和高位膨胀水箱都是合适的定压补水方式,取决于安装条件。如果有条件安装高位膨胀水箱,倒是个简单易行的办法,但要处理好冬季防冻的问题。
回复
snail_yin
2009年11月16日 10:24:45
4楼
同意楼上的说法,不过膨胀水箱的做法是越来越少了,大家都嫌比较烦
回复
happysavage
2009年11月25日 17:42:13
5楼
50000KW?这么大容量?2500KW以上就可以采用变频补水了。
回复
kenshin.happy
2009年11月26日 20:07:13
6楼
我们单位全部是膨胀水箱
变频水泵用于冷冻泵 与冷却泵的
补水变频没有啊 !:victory:
回复
chengshiguyi
2009年11月29日 20:32:47
7楼
变频水泵用于冷冻泵 与冷却泵的是比较合理的
回复
宝贝佳林
2009年12月15日 13:44:43
8楼
变频补水不节能,我做过个工程发现,刚开始变频的时间跟本就不进水,连止回阀都打不开。白毫电
工频的补水快
补水又不是天天用。变频器也贵。维修也麻烦
回复